Tengo la necesidad de controlar la temperatura de un horno eléctrico. Tengo el autómata y los tiristores (It = 160 A) y unos relay de estado solido CRYDOM ASPF240D3 que tienen circuito de detección de cruce por cero. La resistencia del horno está conectada en delta y alimentada con corriente trifásica, pretendo controlar solo dos fases con tiristores conectados inversos y en paralelo para poder manejar la corriente que es de 73 A por fase. Necesito un esquema eléctrico para el circuito de control.
|
|
|
|
Fogonazo
Colaborador
| Registrado: 13 Ene 2007 |
| Mensajes: 4723 |
| Ubicación: Via Lactea |
|
 |
| Publicado: Mie Sep 19, 2007 5:07 pm |
|
|
 |
 |
Necesitas regulacion por face o tipo ON/OFF ?
|
|
|
|
Robrey
| Registrado: 19 Sep 2007 |
| Mensajes: 15 |
| Ubicación: Cuba |
|
 |
| Publicado: Lun Sep 24, 2007 10:30 am |
|
|
 |
 |
La regulación es tipo On - OFF
|
|
|
|
Fogonazo
Colaborador
| Registrado: 13 Ene 2007 |
| Mensajes: 4723 |
| Ubicación: Via Lactea |
|
 |
| Publicado: Lun Sep 24, 2007 11:15 am |
|
|
 |
 |
Con una termocupla segun el caso > 700º tipo "K" < 700º tipo "J" aplicas la salida de esta a un aplificador operacional y de la salida de este a un comparador con un potenciometro de ajuste de temperatura, la salida del comparador a tus reles de estado solido.
Si el consumo de estos es superior a 50mA habra que colocar un transistor de conmutacion.
Sobre el comparador puedes agregar una resistencia para regular la histeresis del sistema y que este no este prendiendo apagando demasiado seguido.
|
|
|
|
ELCHAVO
| Registrado: 15 Nov 2006 |
| Mensajes: 261 |
| Ubicación: COLOMBIANO |
|
 |
| Publicado: Lun Sep 24, 2007 12:37 pm |
|
|
 |
 |
lo de la hysteresis es verdad. PERO. asu vez es bueno cuando prende y apaga seguido porque regula mejor la temperatura, osino te oscilara mucho ., si necesitas alta regulacion o precision con la temperatura, no te aconsejo hysteresis.
|
|
|
|
Robrey
| Registrado: 19 Sep 2007 |
| Mensajes: 15 |
| Ubicación: Cuba |
|
 |
| Publicado: Lun Sep 24, 2007 2:07 pm |
|
|
 |
 |
Yo tengo el autómata con su display digital que trabaja con PID que tiene un algoritmo Fuzzi, el lo hace todo, yo lo programo y no hay problemas tiene su termopar de platino - rodio - platino, yo tomo la señal de control por una salida que tiene y hasta ahora controlaba la temperatura del horno sin problemas pero se me acabaron los magnetos, se han ido destruyendo porque ellos no son para este tipo de trabajo y quiero pasar a usar, en la etapa de salida, en lugar de los magnetos, usar tiristores en paralelo e invertidos, esto lo he visto en la literatura como la configuración recomendada cuando no hay triacs para esa corriente (75 A por fase). Lo que necesito es el circuito de disparo de los tiristores. Estuve haciendo unas pruebas y se fueron del aire dos tiristores, y no me puedo dar el lujo de seguir equivocandome porque son escasos.
|
|
|
|
Nilfred
Colaborador
| Registrado: 01 Feb 2006 |
| Mensajes: 738 |
| Ubicación: Corrientes, Argentina |
|
 |
| Publicado: Lun Sep 24, 2007 3:01 pm |
|
|
 |
 |
<img src="http://www.forosdeelectronica.com/download.php?id=829" />
Ojo con las especificaciones de los tiristores que generalmente son a 25°C y con tanto Ampere dando vueltas cerca de una fuente de calor tenes que fijarte en tablas para 150°C cuantos Amperes aguanta.
¿En Cuba tienen 220v o 110v? ¿Y entre fase y fase son 380v o cuanto?
NOTA: Este tema va a tener mayor audiencia si un moderador te lo mueve al foro de potencia.
|
|
|
|
Fogonazo
Colaborador
| Registrado: 13 Ene 2007 |
| Mensajes: 4723 |
| Ubicación: Via Lactea |
|
 |
| Publicado: Lun Sep 24, 2007 3:17 pm |
|
|
 |
 |
El optoaislador que publica Nilfred te sirve, pero no lo puedes usar asi en tu configuracion, necesitas 2 (MO3041) 1 para cada juego de tiristores.
Yo particularmente usaria 4, 1 por cada tiristor
Estos optos los disparas con 10 mA de CC c/u, los puedes acoplar a cualquier salida logica.
Supongo que magneto = relee
|
|
|
|
Nilfred
Colaborador
| Registrado: 01 Feb 2006 |
| Mensajes: 738 |
| Ubicación: Corrientes, Argentina |
|
 |
| Publicado: Vie Sep 28, 2007 3:47 pm |
|
|
 |
 |
| Fogonazo escribió: |
| Yo particularmente usaria 4, 1 por cada tiristor |
¿Que entendemos por tiristor? Pongamonos de acuerdo. Para mí esta claro que el tipo quiere reemplazar un triac por 2 SCR en configuración back2back.
Si, serían 1 MOC3041 por cada juego de 2 SCR. ¿O tenes a mano un esquema de 1 a 1 que decís?
Hay un error en ese esquema, los diodos, deberían ser 1N4004. Eso me pasa por copiar y pegar del datasheet sin pensar.
|
|
|
|
Fogonazo
Colaborador
| Registrado: 13 Ene 2007 |
| Mensajes: 4723 |
| Ubicación: Via Lactea |
|
 |
| Publicado: Vie Sep 28, 2007 3:57 pm |
|
|
 |
 |
| Cita: |
Robrey dijo:
Tengo la necesidad de controlar la temperatura de un horno eléctrico. Tengo el autómata y los tiristores (It = 160 A)..... La resistencia del horno está conectada en delta y alimentada con corriente trifásica, pretendo controlar solo dos fases con tiristores conectados inversos.... |
Si quieres reemplazar 1 Triac son 2 tiristores, como controla 2 fases son 4 tiristores.
Por eso lo de 4 optoacopladores.
|
|
|