Corriente de fase en horno de 12kw

Una duda tonta que me ha surgido ahora y debo resolverla urgentemente:

Tengo un horno de 12kW, alimentado en trifasica a 380V. ¿Como calculo la corriente que circula por cada fase para dimensionar el cable?

Debería saberlo, pero me he quedado bloqueado.

Un saludo y gracias.
rachelies está desconectado      Responder Citando
Antiguo 01-jul-2009   #2
 
Fecha de Ingreso: junio-2009
Ubicación: merlo, bs as, argentina
Mensajes: 3

creo que a bruto modo .......dividis la potencia por la tension y tenes como resultado el amperaje total del circuito.....lo que no estoy seguro es :si dividiendo ese amperaje por 3 (fases) te da la corriente que circula por cada fase
jhonnyd está desconectado      Responder Citando
Antiguo 01-jul-2009   #3
 
Fecha de Ingreso: junio-2009
Ubicación: merlo, bs as, argentina
Mensajes: 3

correccion: P=UxIx(raiz de 3)
jhonnyd está desconectado      Responder Citando
Antiguo 01-jul-2009   #4
 
Avatar de sevset
 
Fecha de Ingreso: enero-2009
Ubicación: b.c.mx.
Mensajes: 53

Que tal. en 3 fases, 12kw y 380V, son: 18.23 Amps. y el calibre de cable adecuado es:awg 14, que soporta hasta 20 Amps. "atensión, estos valores estan calculados con un factor de potencia del 100%"


suerte.