distancia con mi GND
Hola compañeros de la materia, soy nuevo en esta area de la electronica, mi problema es el siguiente, tengo un sistema de seguridad con pic y este se activa mediante el pin de INTERRUPcIONES la cuestion es, de que una puerta de mi hogar esta a casi 100 metros de distancia cuando S1 esta cerrado el pin rb0 esta conectado a GND y cuando S1 se abre el rb0 recibe 5v y este ultimo hace que mi alarma funcione, la ayuda que necesito es que como el cable es muy largo la conexión de mi rb0 con GND es intermitente y estas intermitencias hace que se active la alarma, como puedo hacer que que esto no suceda. no creo que se pueda amplificar mi gnd jeje
18/09/2011 #2

Avatar de mdchaparror

coloca un capacitor entre el pin y tierra para que filtre un poco la señal (puede ser de 100nF), creo que eso debería ayudar, y se si tengas una rutina de antirebote (Debounce)
18/09/2011 #3


ohh gracias funciona, pero que mal que no se me ocurrió hacer eso, que mal tengo que repasar electrónica básica