16/09/2014 #21


Cargala hasta 14.6 V y manten este voltaje por 2 horas, la destabas y lees la densidad en cada uno de los 6 vasos, deben dar lecturas prácticamente idènticas.

Te debe dar entre 1.28 a 1.30 ,el detalle es que todos los vasos deben dar la misma densidad.
17/09/2014 #22


por lo que cuentas la UPS esta mal configurada... le aplico a las baterias una descarga profunda (por debajo de los 8v) y las arruino... esos 11v que te marca son ficticios.. si las enchufas a la ups y le das consumo real.. esos 11v vuelan enseguida y te marca "bateria mala"......... si es una de marca (APC por ejemplo) aveces esto se configura por software... porque las bat orinales (impotadas) de APC soportan un nivel de descarga que las bat comunes no soportan.... alli es necesario que la ups corte ante de lo 8.5v o 9 v... sino.. olvidate la hace pomada...