Haz una pregunta
  Foros de Electrónica » Temas de Interés » Dudas en general
Foros Registrarse ¿Olvidaste tu contraseña?

Temas similares

25/03/2007 #1


Intensidad máxima segun sección del cable
Se que por norma cada sección de cable tiene que soportar una intensidad máxima. El caso es que he estado buscando alguna tabla que relacione las secciones con la corriente soportada y lo único que he encontrada es para secciones a partir de 1.5. Alguien me puede facilitar alguna que especifique para secciones menores? A partir de 0.5 o 0.75??
25/03/2007 #2


Esta es la tabla de calibres AWG, espero te sirva.

AWG gaugeConductor Diameter InchesConductor Diameter mmOhms per 1000 ft.Ohms per kmMaximum amps for chassis wiringMaximum amps for power transmissionMaximum frequency for 100% skin depth for solid conductor copperBreaking force Soft Annealed Cu 37000 PSI
OOOO0.4611.6840.0490.16072380302125 Hz6120 lbs
OOO0.409610.403840.06180.202704328239160 Hz4860 lbs
OO0.36489.265920.07790.255512283190200 Hz3860 lbs
00.32498.252460.09830.322424245150250 Hz3060 lbs
10.28937.348220.12390.406392211119325 Hz2430 lbs
20.25766.543040.15630.51266418194410 Hz1930 lbs
30.22945.826760.1970.6461615875500 Hz1530 lbs
40.20435.189220.24850.8150813560650 Hz1210 lbs
50.18194.620260.31331.02762411847810 Hz960 lbs
60.1624.11480.39511.295928101371100 Hz760 lbs
70.14433.665220.49821.63409689301300 Hz605 lbs
80.12853.26390.62822.06049673241650 Hz480 lbs
90.11442.905760.79212.59808864192050 Hz380 lbs
100.10192.588260.99893.27639255152600 Hz314 lbs
110.09072.303781.264.132847123200 Hz249 lbs
120.08082.052321.5885.20864419.34150 Hz197 lbs
130.0721.82882.0036.56984357.45300 Hz150 lbs
140.06411.628142.5258.282325.96700 Hz119 lbs
150.05711.450343.18410.44352284.78250 Hz94 lbs
160.05081.290324.01613.17248223.711 k Hz75 lbs
170.04531.150625.06416.60992192.913 k Hz59 lbs
180.04031.023626.38520.9428162.317 kHz47 lbs
190.03590.911868.05126.40728141.821 kHz37 lbs
200.0320.812810.1533.292111.527 kHz29 lbs
210.02850.723912.841.98491.233 kHz23 lbs
220.02540.6451616.1452.939270.9242 kHz18 lbs
230.02260.5740420.3666.78084.70.72953 kHz14.5 lbs
240.02010.5105425.6784.19763.50.57768 kHz11.5 lbs
250.01790.4546632.37106.17362.70.45785 kHz9 lbs
260.01590.4038640.81133.85682.20.361107 kH7.2 lbs
270.01420.3606851.47168.82161.70.288130 kHz5.5 lbs
280.01260.3200464.9212.8721.40.226170 kHz4.5 lbs
290.01130.2870281.83268.40241.20.182210 kHz3.6 lbs
300.010.254103.2338.4960.860.142270 kHz2.75 lbs
310.00890.22606130.1426.7280.70.113340 kHz2.25 lbs
320.0080.2032164.1538.2480.530.091430 kHz1.8 lbs
Metric 2.00.007870.200169.39555.610.510.088440 kHz-
330.00710.18034206.9678.6320.430.072540 kHz1.3 lbs
Metric 1.80.007090.180207.5680.550.430.072540 kHz-
340.00630.16002260.9855.7520.330.056690 kHz1.1 lbs
Metric 1.60.00630.16002260.9855.7520.330.056690 kHz-
350.00560.142243291079.120.270.044870 kHz0.92 lbs
Metric 1.4.00551.14033911140.260.043900 kHz-
360.0050.127414.813600.210.0351100 kHz0.72 lbs
Metric 1.25.004920.125428.214040.200.0341150 kHz-
370.00450.1143523.117150.170.02891350 kHz0.57 lbs
Metric 1.12.004410.112533.817500.1630.02771400 kHz-
380.0040.1016659.621630.130.02281750 kHz0.45 lbs
Metric 1.003940.1000670.221980.1260.02251750 kHz-
390.00350.0889831.827280.110.01752250 kHz0.36 lbs
400.00310.07874104934400.090.01372900 kHz0.29 lbs
25/03/2007 #3


Hola mcrven, esa tabla AWG esta definida para alambres, no cables, para poder calcular cuanto soporta el cable tendría que contar la cantidad de alambres que tiene y medir el calibre.

Hola hawk360, si buscas un valor aproximado te puedo ayudar, aunque no sea así, se toma una relación lineal entre sección y corriente que depende de la calidad del mismo, unos 5A x mm2 en un cable común y unos 8A x mm2 en un cable de calidad como ser Pirelli.


Saludos..
25/03/2007 #4


Si miras con atención la tabla del reglamento electrotecnico de Baja tensión hay una tabla que empieza con los 1,5mm (mínimo de sección para instalaciones) con una I máx de 10A ( en ella está la de cortocircuito que se puede explicar por el Sr Joule y demás) Al ir aumentando las secciones aumenta la intensidad con valores homologados. 1,5mm son 10A, 2,5 mm son 15A... y así sucesivamente.
Aplica esta regla hacia abajo y tienes una solución eficiente.
Saludos
25/03/2007 #5


Gracias a todos por responder. Bueno yo necesito que me soporte unos 6 A de continua (5 VDC). Mas o menos yo calculaba (a ojo) que necesitaría 0.75 o 1 mm2. Pero el caso es que me gustaría encontrar alguna tabla un poco seria porque luego tengo que entregar un informe al profe y estaría bien documentar un poco porque he escogido una sección u otra.

Según En nombre entonces 0,5 mm2 aguantaría 5 A??

Y según JV 5 A seria con uno de 1 mm2.

Ya se que son valores aproximados pero hay mucha diferencia no??

PD: No es con mala intención esto de compararos.
25/03/2007 #6


hawk360, no me molesta una comparación, ya aclare que es una estimación a ojo de tantos años trabajando de electricista, si te fijas bien dije que depende de la calidad, esto es sencillamente porque los cables "baratos" no cumplen al pie de letra las especificaciones, si comparas un cable de 1mm2 barato con uno de marca, tiene mas aislante (de menor calidad) y menor cantidad de alambres de cobre.

1,5mm son 10A, 2,5 mm son 15A... y saí sucesivamente.
esto nos da 6.66A y 6A por mm2 respectivamente, que esta dentro de la aproximación.

El nombre, la Asociación Electrotecnica Argentina reglamenta los cables a partir de 0,75 y especifica la sección para cada caso, por lo cual no es 1,5mm2 el mínimo como en España.

Saludos..
26/03/2007 #7


A ver hawk360, en la tabla puedes ver el diámetro del alambre en pulgadas y en milímetros; la resistencia ohmica por 1000 pies y también, por 1000 m. Las columnas siguientes indican la capacidad soportada en amperios para distancias cortas (chasis, tableros, etc.) y la capacidad soportada en amperios para distancias largas (transmisión), la última indica la frecuencia máxima a la cual no responde el efecto de piel, este dato para tu uso no tiene significación.

De allí puedes calcular la sección en mm cuadrados y/o en pulgadas cuadradas para un cable determinado y relacionarlo con el número AWG correspondiente. Por otro lado, cuando se hace referencia a un CABLE y a su sección o número particular, se hace la misma referencia que para el mismo número o sección de un alambre.

Ejemplo: Para un número AWG 16, derivamos de la tabla que (16 0.0508 1.29032 4.016 13.17248 22 3.7) el diámetro es de 1,29 mm y la capacidad en amperios para distancias cortas es de 22A. La sección de este alambre es de 1,3 mm cuadrados. Si utilizáramos un cable # 16, todos los datos del alambre resultarán ser iguales por qué la sección complexiva correspondiente a ese número será exactamente la misma, o sea, 1,3 mm cuadrados.

Aún cuando el alambre está conformado por una sola pieza, mientras que los cables se construyen con 7 o, con 19 alambres más delgados, la sección correspondiente a un número específico es exactamente igual.

Espero haberte ayudado con esto.

Saludos: mcr
29/01/2010 #8

Avatar de Franco_80

Respuesta: Intensidad máxima segun sección del cable
Una forma para estimar la sección del conductor o el diámetro es mediante la fórmula de "Densidad de corriente" "J".
Se sabe que J=I/S
donde: I: corriente [A]
S: sección [mm2]
J: densidad de corriente [A/mm2]
El valor de J se puede adoptar de forma práctica entre 2 y 4.
(2: para trabajar más frío, y 4: más caliente)

Si queremos saber el diámetro del conductor:
Para conductores cilíndricos tenemos que S= PI . r^2 = (PI . d^2)/4
Donde: r: radio [mm]
d: diámetro [mm]
PI: 3,1416
Reemplazando y despejando la primera fórmula nos queda:
d = 2 . RAIZ (Imax/ (PI . J))
donde J puede tener valores entre 2 y 4 como dije anteriormente.

Para 6A, adoptando J=3 nos da una sección de 2 mm2 y diámetro del conductor 1,5mm.

NOTA: Esta fórmula sólo es válida para CC o frecuencias bajas.
29/01/2010 #9

Avatar de Nepper

Respuesta: Intensidad máxima segun sección del cable
aquí hay algo...
http://www.sikal.com.ar/catalogo_ampliar.asp?id=106
el tema es que no entiendo la diferencia entre en bandeja o en tubo, por mas obio que parezca...
Por las dudas copio la tablas aca abajo y que quede documentada...

CABLES UNIPOLARES

Sección Nominal Intensidad de corriente admisible [Amperes] [mm2] En cañería Sobre bandeja 0,35 1 1 0,5 3 3 0,75 8 10 1 10,5 12 1,5 13 15,5 2,5 18 21 4 24 28 6 31 36 10 42 50 16 56 68 25 73 89 35 89 111 50 108 134 70 136 171 95 164 207 120 188 239 150 310 385 CABLES TIPO TALLER

Sección Nominal Intensidad de corriente admisible [mm2] [Amperes] 3 X 0,75 10 3 x 1 13 3 x 1,50 16 3 x 2,50 22 3 x 4 30 3 x 6 38 3 x 10 53 4 x 1 13 4 x 1,50 16 4 x 2,50 22 4 x 4 30 4 x 6 38 4 x 10 53 4 x 16 71 5 x 1 13 5 x 1,50 16 5 x 2,50 22 5 x 4 30 5 x 6 38 5 x 10 53 6 x 1 13 7 x 1 13 7 x 1,50 16 8 x 1,50 16 10 x 1,50 16 12 x 1,50 16 19 x 1,50 16 CABLES SUBTERRANEOS

Sección Nominal Intensidad de corriente admisible [mm2] [Amperes] Aire Tierra 1 x 4 41 54 1 x 6 53 68 1 x 10 89 89 1 x 16 97 116 1 x 25 121 148 1 x 35 149 177 1 x 50 181 209 1 x 70 221 258 1 x 95 272 307 1 x 120 316 349 1 x 150 360 390 1 x 185 410 440 2 x 1,50 15 24 2 x 2,50 21 32 2 x 4 28 44 2 x 6 37 56 2 x 10 50 72 2 x 16 64 94 3 x 1,50 15 24 3 x 2,50 21 32 3 x 4 28 44 3 x 6 37 56 3 x 10 50 72 3 x 16 64 94 3 x 25 86 120 3 x 35 105 144 4 x 1,50 15 24 4 x 2,50 21 32 4 x 4 28 44 4 x 6 37 56 4 x 10 50 72 4 x 16 64 94 3 x 25 + 16 86 120 3 x 35 + 16 105 144 3 x 50 + 25 128 172 CABLES TIPO BAJO PLOMO

Sección Nominal Intensidad de corriente admisible [mm2] [Amperes] 2 X 0,50 3 2 x 0,75 5 2 x 1 7 2 x 1,50 10 2 x 2,50 16 2 x 4 22 3 x 1 7 3 x 1,50 10 3 x 2,50 16 3 x 4 22 CABLES BIPOLARES (PARALELO)

Sección Nominal Intensidad de corriente admisible [mm2] [Amperes] 2 X 0,35 1 2 x 0,50 3 2 x 0,75 5 2 x 1 7 2 x 1,50 10 2 x 2,50 16
29/01/2010 #10

Avatar de Dr. Zoidberg

Respuesta: Intensidad máxima segun sección del cable
Nepper dijo: Ver Mensaje
el tema es que no entiendo la diferencia entre en bandeja o en tubo, por mas obio que parezca...
Es que en bandeja hay circulación de aire (ya que los cables están expuestos), que es inexistente en un tubo, por eso la intensidad admisible es mayor en bandeja que en caño ya que hay "mayor disipación" de temperatura.
29/01/2010 #11

Avatar de Franco_80

Respuesta: Intensidad máxima segun sección del cable
No pude abrir el enlace. Pero seguramente se refiere con tubo o bandeja, por donde van a pasar los cables.
En los tubos, al ser todo cerrado, la disipación de calor es pobre, los conductores se van a calentar, hay que tener cuidado cuantos cables ponés, para que no suba demasiado la temp. En la bandeja, la disipación es mejor, porque los cables están al aire libre.

Justamente con eso es donde podés jugar con los valores de "J" que explicaba en el post anterior. Para utilizar cables que irán por tubos te conviene elegir el valor de "J" igual a 2, y si van a ir en bandejas podrías elegir "J" igual a 4, ya que la disipación de calor es mejor.
29/01/2010 #12
Excluido


Respuesta: Intensidad máxima segun sección del cable
ezavalla dijo: Ver Mensaje
Es que en bandeja hay circulación de aire (ya que los cables están expuestos), que es inexistente en un tubo, por eso la intensidad admisible es mayor en bandeja que en caño ya que hay "mayor disipación" de temperatura.
eso siempre que el pelo....tazo que fue antes no haya agrupado todos .
hoy justo vengo de untrabajo donde pusieron unas lindas bandejas grandes........
y adivinen que ?????????
el pelo.........que hizo eltrabajo , para ser mas .prolijo ?? junto todos los cables y los precinto.
una bandeja grandota y todos lso cables amontonados , apretados en un costadito, calentandose entre si.

si es como digo:
hay cada salamon en este oficio y en todos.


al que inicio este post:
para que te preocupas tanto ???
perdes mas tiempo buscando que haciendo.
yo varias veces me plantee esto en cables finos y simplemente probel.

cable , fuente .......y listo.

dejas un tramo de cable, el que quieras probar , en las misma scondiciones que lo usarias circulando una corriente , 30 minutos.
luego la subis....y te haces una tabla.

cuando comienzas a sentir que el cable se calienta minimamente .
cuando esta un poco tibio.
cuando caliente.
cuando el PVC se comienza a ver afectado.

y asi sabras que corriente soporta segun tus requisitos.

saludos.

PRUEBEN MAS LAS COSAS !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
rompan, quemen, pero siempre en ambiente controlado.
31/01/2010 #13

Avatar de Nepper

Respuesta: Intensidad máxima segun sección del cable
Todo bien FerndandoAB, me encantaría hacer lo que decis, no solo me encantaría, quiero hacerlo,... pero no se puede, o sea, te piden que "diseñes la instalación" y despues mandan a comprar los cables... y en casa no tengo uns 200$ para comprar 100metros de cable tipo taller de 10mm2 ....

Lo que quería decir en realidad es otra cosa.... !!! SE POSTEO MAL LA TABLA!!!! Y ME DICN QUE eL LINK NO ANDA!!!!! :´(

Extrañamente el link a mi me anda..
Y además, he exportado la tabla, ahora me voy a acegurar que se vea bien..

ADVERTENCIA: por cosas varias, el foro no me tomaba los "tab" para ordenarlo, por lo que usé los ";", de esta forma, los numeros están ordenados como su titulo lo induica,
-----------
ejemplo:
"Sección Nominal
[mm2]";"Intensidad de corriente admisible [Amperes]";
;"En cañería";"Sobre bandeja"
0,35;1;1
0,5;3;3

Quiere decir que el primer número es "Seccion Nominal en mm2" y es 0,35, y luego, en este caso, que dice "Intensidad de corriente admisible [Amperes]", esa descripciòn es comùn a "En cañeria" y "Sobre bandeja".
Como regal general, el primer número es el diametro, y el resto son los amperios
---------------------------------------
Disculpen la forma de presentarlo, pero quiero que lo vean todos y ni tira adjuntar un exel...

"CABLES UNIPOLARES";;
"Sección Nominal
[mm2]";"Intensidad de corriente admisible [Amperes]";
;"En cañería";"Sobre bandeja"
0,35;1;1
0,5;3;3
0,75;8;10
1;10,5;12
1,5;13;15,5
2,5;18;21
4;24;28
6;31;36
10;42;50
16;56;68
25;73;89
35;89;111
50;108;134
70;136;171
95;164;207
120;188;239
150;310;385
;;
;;
"CABLES TIPO TALLER ";;
"Sección Nominal
[mm2]";"Intensidad de corriente admisible
[Amperes]";
;;
"3 X 0,75";10;
"3 x 1";13;
"3 x 1,50";16;
"3 x 2,50";22;
"3 x 4";30;
"3 x 6";38;
"3 x 10";53;
"4 x 1";13;
"4 x 1,50";16;
"4 x 2,50";22;
"4 x 4";30;
"4 x 6";38;
"4 x 10";53;
"4 x 16";71;
"5 x 1";13;
"5 x 1,50";16;
"5 x 2,50";22;
"5 x 4";30;
"5 x 6";38;
"5 x 10";53;
"6 x 1";13;
"7 x 1";13;
"7 x 1,50";16;
"8 x 1,50";16;
"10 x 1,50";16;
"12 x 1,50";16;
"19 x 1,50";16;
;;
"CABLES SUBTERRANEOS";;
"Sección Nominal
[mm2]";"Intensidad de corriente admisible
[Amperes]";
;"Aire";"Tierra"
"1 x 4";41;54
"1 x 6";53;68
"1 x 10";89;89
"1 x 16";97;116
"1 x 25";121;148
"1 x 35";149;177
"1 x 50";181;209
"1 x 70";221;258
"1 x 95";272;307
"1 x 120";316;349
"1 x 150";360;390
"1 x 185";410;440
"2 x 1,50";15;24
"2 x 2,50";21;32
"2 x 4";28;44
"2 x 6";37;56
"2 x 10";50;72
"2 x 16";64;94
"3 x 1,50";15;24
"3 x 2,50";21;32
"3 x 4";28;44
"3 x 6";37;56
"3 x 10";50;72
"3 x 16";64;94
"3 x 25";86;120
"3 x 35";105;144
"4 x 1,50";15;24
"4 x 2,50";21;32
"4 x 4";28;44
"4 x 6";37;56
"4 x 10";50;72
"4 x 16";64;94
"3 x 25 + 16";86;120
"3 x 35 + 16";105;144
"3 x 50 + 25";128;172
;;
"CABLES TIPO BAJO PLOMO";;
"Sección Nominal
[mm2]";"Intensidad de corriente admisible
[Amperes]";
;;
"2 X 0,50";3;
"2 x 0,75";5;
"2 x 1";7;
"2 x 1,50";10;
"2 x 2,50";16;
"2 x 4";22;
"3 x 1";7;
"3 x 1,50";10;
"3 x 2,50";16;
"3 x 4";22;
;;
"CABLES BIPOLARES (PARALELO)";;
"Sección Nominal
[mm2]";"Intensidad de corriente admisible
[Amperes]";
;;
"2 X 0,35";1;
"2 x 0,50";3;
"2 x 0,75";5;
"2 x 1";7;
"2 x 1,50";10;
"2 x 2,50";16;
04/12/2011 #14

Avatar de Neodymio

Tengo la duda si esto se aplica también para corriente continua ya que poseo unos metros de cable bipolar cristal de 0.5 mm2 y lo quería utilizar para alimentar una placa (son 20 cm de largo) con un transformador de 3A.
Gracias
PD: es un amplificador y este cable es para los +-36v y como sabemos es intermitente la corriente
Imágenes Adjuntas
Tipo de Archivo: jpg corriente_en_cables.jpg (73,5 KB (Kilobytes), 77 visitas)
30/05/2013 #15

Avatar de Mastodonte Man

JV dijo: Ver Mensaje
esa tabla AWG esta definida para alambres, no cables, para poder calcular cuanto soporta el cable tendría que contar la cantidad de alambres que tiene y medir el calibre.
Disculpen amigos, yo ya he buscado informacion de como saber que corriente y voltaje aguanta un cable (no alambres) y siempre dicen que la tabla AWG lo dice pero mi duda es que segun yo no es lo mismo un alambre #12 que un cable #12 y por lo tanto no son los mismos volts y amperes que soporta, alguien me podria explicar bien como sacar los volts y amperes maximos en un cable??

SALUDOS!!!
30/05/2013 #16


Mastodonte Man, si es un alambre 12AWG (1 hilo) ó cable 12AWG (7 hilos) tendrán la misma sección de Cu y soportaran el mismo Amperaje ,.....lo que tienes que tener en cuenta es que entre los cables AWG hay calidades del PVC : TW(60ºC) , THW(75ºC) , MTW(90ºC) y el incremento del amperaje está dado por el tipo de PVC( la temperatura que soportan ).
30/05/2013 #17

Avatar de ByAxel

Esto del cálculo de la sección del conductor se rige por normas o reglas y tablas que cada país tiene, aunque sean similares, en tu país debe tener algo parecido. Por ejemplo esto: Instalaciones Interiores es un resumen un cálculo usando la norma española, incluso la tabla que usan es un resumen de muchas otras... ¿Por qué?, eso se ve en las normas. Desde éste punto y buscando un poco se pueden encontrar fórmulas para saber la sección del conductor, la intensidad max. admisible, potencia máxima admisible, longitud máxima del conductor con la potencia calculada, diámetro del tubo o tamaño de bandeja, etc, etc... hasta hay programas para esto...

Saludos.
16/07/2014 #18


mcrven dijo: Ver Mensaje
Esta es la tabla de calibres AWG, espero te sirva.

AWG gaugeConductor Diameter InchesConductor Diameter mmOhms per 1000 ft.Ohms per kmMaximum amps for chassis wiringMaximum amps for power transmissionMaximum frequency for 100% skin depth for solid conductor copperBreaking force Soft Annealed Cu 37000 PSI
OOOO0.4611.6840.0490.16072380302125 Hz6120 lbs
OOO0.409610.403840.06180.202704328239160 Hz4860 lbs
OO0.36489.265920.07790.255512283190200 Hz3860 lbs
00.32498.252460.09830.322424245150250 Hz3060 lbs
10.28937.348220.12390.406392211119325 Hz2430 lbs
20.25766.543040.15630.51266418194410 Hz1930 lbs
30.22945.826760.1970.6461615875500 Hz1530 lbs
40.20435.189220.24850.8150813560650 Hz1210 lbs
50.18194.620260.31331.02762411847810 Hz960 lbs
60.1624.11480.39511.295928101371100 Hz760 lbs
70.14433.665220.49821.63409689301300 Hz605 lbs
80.12853.26390.62822.06049673241650 Hz480 lbs
90.11442.905760.79212.59808864192050 Hz380 lbs
100.10192.588260.99893.27639255152600 Hz314 lbs
110.09072.303781.264.132847123200 Hz249 lbs
120.08082.052321.5885.20864419.34150 Hz197 lbs
130.0721.82882.0036.56984357.45300 Hz150 lbs
140.06411.628142.5258.282325.96700 Hz119 lbs
150.05711.450343.18410.44352284.78250 Hz94 lbs
160.05081.290324.01613.17248223.711 k Hz75 lbs
170.04531.150625.06416.60992192.913 k Hz59 lbs
180.04031.023626.38520.9428162.317 kHz47 lbs
190.03590.911868.05126.40728141.821 kHz37 lbs
200.0320.812810.1533.292111.527 kHz29 lbs
210.02850.723912.841.98491.233 kHz23 lbs
220.02540.6451616.1452.939270.9242 kHz18 lbs
230.02260.5740420.3666.78084.70.72953 kHz14.5 lbs
240.02010.5105425.6784.19763.50.57768 kHz11.5 lbs
250.01790.4546632.37106.17362.70.45785 kHz9 lbs
260.01590.4038640.81133.85682.20.361107 kH7.2 lbs
270.01420.3606851.47168.82161.70.288130 kHz5.5 lbs
280.01260.3200464.9212.8721.40.226170 kHz4.5 lbs
290.01130.2870281.83268.40241.20.182210 kHz3.6 lbs
300.010.254103.2338.4960.860.142270 kHz2.75 lbs
310.00890.22606130.1426.7280.70.113340 kHz2.25 lbs
320.0080.2032164.1538.2480.530.091430 kHz1.8 lbs
Metric 2.00.007870.200169.39555.610.510.088440 kHz-
330.00710.18034206.9678.6320.430.072540 kHz1.3 lbs
Metric 1.80.007090.180207.5680.550.430.072540 kHz-
340.00630.16002260.9855.7520.330.056690 kHz1.1 lbs
Metric 1.60.00630.16002260.9855.7520.330.056690 kHz-
350.00560.142243291079.120.270.044870 kHz0.92 lbs
Metric 1.4.00551.14033911140.260.043900 kHz-
360.0050.127414.813600.210.0351100 kHz0.72 lbs
Metric 1.25.004920.125428.214040.200.0341150 kHz-
370.00450.1143523.117150.170.02891350 kHz0.57 lbs
Metric 1.12.004410.112533.817500.1630.02771400 kHz-
380.0040.1016659.621630.130.02281750 kHz0.45 lbs
Metric 1.003940.1000670.221980.1260.02251750 kHz-
390.00350.0889831.827280.110.01752250 kHz0.36 lbs
400.00310.07874104934400.090.01372900 kHz0.29 lbs
Hola compañeros del foro.
Tengo una duda respecto de la tabla awg mencionada,aclaro que es para dimensionar correctamente los alambres necesarios en paralelo para una determinada corriente alterna
en alta frecuencia (bobinado de un trafo de ferrita para una smps).
Tomemos como ejemplo un alambre 28 awg.
Segun la tabla este soporta 1.4A (chassis wiring)
Si quiero 20A,la seccion correspondiente deberia ser awg 16 que segun la tabla es para 22A.
1-Para esto debo dividir los 20A en 1.4A para un total de 14.2 (15) alambres en paralelo?
2-Deberia dividir la sección del awg16 (1.31mm²) por la sección del awg28 (0.08mm²) para un total de 16.3 (17) alambres en paralelo? bueno.. no hay mucha diferencia.

También hay un dato mucho mas conservador que le da 0.226A (power transmission) a cada alambre,lo cual aumenta notoriamente la cantidad de alambres y no hay mucho espacio en el carrete.
¿cual es la forma correcta de calcular esto ?
hasta el momento estaba usando esta tabla que adjunto.. ahora tengo mis dudas.
(con esta me da 19 alambres 28AWG para suplir la corriente de un 16AWG )



de antemano muchas gracias.

slds
Imágenes Adjuntas
Tipo de Archivo: jpg CONDUCTORES.jpg (260,1 KB (Kilobytes), 62 visitas)
16/07/2014 #19


Aquí, en mis tiempos se decía en libros y revistas que para instalación aérea soporta 5 A por mm2 y en interior de caños o transformadores, 3 A por mm2. Antes se usaba casi solamente alambre, pero el cable lo retuerzo con una pinza y con el calibre o el micrómetro ( según el grosor) le mido el diámetro y por la vieja fórmula, me da la sección. Como acotación, también en esos tiempos se vendían los cables por milímetros de diámetro, hasta que se normalizó. Hasta había alambre de plomo desnudo para los fusibles... alambre desnudo y estañado para los puentes... Otros tiempos.
17/07/2014 #20


Claro Aquileslor, gracias por responder.
Mas arriba Franco_80 puso el calculo para CC y frecuencias bajas.
Si consideramos el efecto skin, habría que dividir en varios alambres la seccion.
Mirando las tablas no coincide la estimación de corriente entre ellas, entonces
cual es la correcta como para no exagerar en la cantidad de alambres en paralelo..
¿Tienes una mejor respuesta a este tema? ¿Quieres hacerle una pregunta a nuestra comunidad y sus expertos? Registrate

Buscar más temas sobre:
Lupa Dudas en general

Aquí se tratan todos los temas relacionados con la electrónica en general.

Cerrar
Foros de Electrónica » Temas de Interés » Dudas en general

Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2014, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO ©2011, Crawlability, Inc.