Haz una pregunta
  Foros de Electrónica » Temas de Interés » Dudas en general
Foros Registrarse ¿Olvidaste tu contraseña?

Temas similares

17/03/2011 #1


medicion de corriente trifasica con pinza amperometrica
buen dia a todos, es la primera vez que participo de un foro, queria asegurarme de una respuesta.
tengo un horno electrico trifasico y preciso medir la corriente en amperes con mi pinza amperometrica, para calcular el disjuntor termico. Pregunta: mido una fase solamente y alli ya está o tengo que sumar la corriente de las tres fases?.
muchas gracias
17/03/2011 #2
Moderador general

Avatar de DOSMETROS

Los disyuntores , termomagnéticas y fusibles consideran la corriente por fase.

Por las dudas medí las tres y tomá la mayor.

Para protección con termo magnética se le calcula un 30 % más.

Si es un disyuntor diferencial la información de corriente solo se refiere a lo que puede cortar , o sea que tiene que superarla cómodamente.

Saludos !