15/06/2007 #1


Control de MM440 mediante Wincc
Hola

a ver si alguien puede ayudarme.
Mi intensión es controlar y parametrizar un MM440 de siemens con Wincc de la forma mas sencilla y barata posible, a ser posible sin un automata, y en caso de necesitarse tengo un S7300.Segun tengo entendido se puede conectar un PC directamente con el MM440 mediante profibus pero no de como de configura la red.

Un saludo a todos.

Guillermo
31/07/2007 #2


Buenas guillermo, integra el MM440 en profibus con el S7300.

De esta manera desde el PC podras no solo arrancar/parar y cambiar la consigna de velocidad, sino incluso leer y escribir cualquier parametro del variador.

Y ya si te quieres poner con el Starter y con un paquete opcional que se llama Drive ES podras configurar el variador desde donde quieras haciendo routing con el S7300.

Un Saludo.