Haz una pregunta
  Foros de Electrónica » Temas de Interés » Automatización, Electrónica industrial y de Potencia
Foros Registrarse ¿Olvidaste tu contraseña?

Temas similares

07/09/2012 #1


Detector de umbral de tension RM35 UA1
Buenas a todos

No se si alguien a trabajado con el detector de umbral de tensión de Schneider, exactamente RM35 UA 1.MW. La duda que tengo es si la deteccion lo hace tanto en positivo como en negativo. Es decir si configuro el módulo como deteccion de 0-10VDC y el umbral en 5Vdc, si le aplico una tensión de -6Vdc también me lo detectará?

Gracias de Antemano
07/09/2012 #2
Moderador general

Avatar de DOSMETROS

Si no me equivoco tendrás que elegir otro modelo ya que ese es para tensión alterna.

En los que son de contínua , no se si están protegidos para entrada negativa , yo le pondria un díodo en inversa en paralelo con la entrada y lo alimentaría a través de una resistencia de 1k .

Saludos !
Respuesta