10/02/2012 #1


medidas erroneas en pt 100
En la planta donde trabajo se ha instalado un sistema de traceado de una tuberia controlada por sondas pt 100 hace unos 3 meses y en dos de los tramos se me disparan las medidas en mas de 20ºC en comparacion con tramos anexos, saber alguien a que se debe este fallo en la Tª (las sondas estan bien)

muchas gracias
10/02/2012 #2
Moderador general

Avatar de DOSMETROS

Los cables están blindados ?

Saludos !
10/02/2012 #3

Avatar de Eduardo

Intercambiá los termómetros. Así vas a saber si el problema es de la sonda/cable o del termómetro.