28/03/2011 #1


Medir tiempo entre dos señales con Step 7 y CPU 221.
Buenas tardes.
Necesito medir el tiempo entre dos señales de entrada mediante el uso del CPU 221. tenía pensado generar un tren de impulsos con una de las señales y detenerlo con la otra; luego contar esos pulsos y así poder saber el tiempo que transcurre entre una y otra.

¿Se les ocurre alguna otra idea más sencilla? Estamos programando en Step 7.
Saludos y gracias.
29/03/2011 #2


Yo de S7 no ando muy fino pero no creo que sea dificil convertir de s5 a S7.
No hace mucho di una idea en otro foro que espero te sirva.
Mira el siguiente enlace
Suerte

http://www.infoplc.net/foro/showthre...6134#post16134
29/03/2011 #3


Muchas gracias, yo no sé mucho de S5 pero creo que entendí la idea (creo). Intentaré ver si funciona y te comento.
Saludos.
05/04/2011 #4


Pues sí, ya salió con temporizadores y montado. Muchs gracias. Tema cerrado.