Haz una pregunta
  Foros de Electrónica » Temas de Interés » Automatización, Electrónica industrial y de Potencia
Foros Registrarse ¿Olvidaste tu contraseña?

Temas similares

29/08/2016 #1


Programadores de llama Honeywell RM7840
Alguien tiene el plano del circuito del programador de llama honeywell RM7840? ...
29/08/2016 #2
Moderador general

Avatar de DOSMETROS

http://dominion.com.mx/fichas/contro...eywell-268.pdf
30/08/2016 #3

Avatar de SKYFALL

sir5ac dijo: Ver Mensaje
Alguien tiene el plano del circuito del programador de llama honeywell RM7840? ...
Es para un quemador de caldera?
25/09/2016 #4


sip es para un quemador de caldera
25/09/2016 #5

Avatar de locodelafonola

hola
sir5ac dijo: Ver Mensaje
sip es para un quemador de caldera
se mas explicito a dar informacion
si la falla la tenes en alguna parte de la secuencia de encendido
si es en el encendido ., piloto ., quemador ., modulador de gas ., o motor de evacuacion ( seguridad si no enciende)
mas o menos ., son los pasos que tiene todas (gas o gas-oil)