Usp no detecta baterías
hola todos amigos del foro

tengo un problema con ups de marca sorotec de capacidad de 2kva que en la pantalla muestra warning 12 : buscando en el manual me indica que las baterías están débiles o bajas lo cual ya los verifique y estas a l 100% operativas por que son nuevas , me recomendaron que revise los mosfet y diodos los cuales también están en perfecto estado y ya no se que mas puede ser a ver si alguien en el foro me pueda dar una pista gracias. ...
19/09/2013 #2


La unica forma de probar las baterias es con carga, desconecta el UPS de la red y aplica carga al UPS y fijate cuanto dura y si esta de acuerdo con el manual.
19/09/2013 #3


checaste el fusible??????????? no lo mencionaste como revisado.
27/10/2013 #4

Avatar de ecotronico

Hola.

actualmente trabajo con UPS (o No-Break) y puedo recomendarte que verifiques lacantidad de baterías que admite la UPS. también revisa la configuración. tal vez dentro de la UPS hay que colocar algún "jumper" o selector de cantidad de baterías.

sino, es importante verificar el o los fusibles.
luego revisa si existe algún "mal contacto" en el borne de entrada baterías, y los "jumper" o conectores de las baterías.

éxito.
Respuesta
¿Tienes una mejor respuesta a este tema? ¿Quieres hacerle una pregunta a nuestra comunidad y sus expertos? Registrate

Buscar más temas sobre:
Lupa Automatización, Electrónica industrial y de Potencia

En esta categoría se discuten temas relacionados con la automatización, la electrónica industrial y la instrumentación.

Cerrar
Foros de Electrónica » Temas de Interés » Automatización, Electrónica industrial y de Potencia

Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO ©2011, Crawlability, Inc.