Reguladores de voltaje DC-DC

Tengo un sistema de alimentación electrica en DC, compuesto por una cargador de baterias y obviamente un arreglo de baterias a 24V, la alimentación de mis equipos sale directamente de las baterias, el problema es que el cargador a veces entrega un voltaje mayor a los 24V a veces superera los 28V y cuando esto sucede mis equipos se protejen y se apagan,...
alguien sabe de algun dispositivo que haya en el mercado para regular ese voltaje, y que siempre tenga 24V?.
SaMon está desconectado      Responder Citando
Antiguo 03-jul-2009   #2
 
Fecha de Ingreso: junio-2009
Ubicación: somewhere nearby galaxy
Mensajes: 146

te puede servir

http://www.epsea.org/esp/pdf2/Capit07.pdf
Pulsar71 está desconectado      Responder Citando
Antiguo 03-jul-2009   #3
 
Fecha de Ingreso: julio-2009
Ubicación: Ecuador
Mensajes: 3

Gracias por la ayuda, pero no puedo abrir el Link, intente con FireFox y con Explorer 8.0 pero se queda en blanco la pagina.
SaMon está desconectado      Responder Citando
Antiguo 03-jul-2009   #4
Moderador general
 
Avatar de Cacho
 
Fecha de Ingreso: octubre-2008
Ubicación: Bahía Blanca, Argentina.
Mensajes: 4.263

Necesitás el Adobe Reader (hay versión gratuita) o cualquier otro programa para abrir archivos .pdf. En lo personal uso el Foxit Reader (también tiene versión gratis) y la verdad me gusta más que el de Adobe.


Saludos
Cacho está desconectado      Responder Citando
Antiguo 03-jul-2009   #5
 
Fecha de Ingreso: junio-2009
Ubicación: somewhere nearby galaxy
Mensajes: 146

Colega ... asegurate que el cargador siempre mantenga en flotacion a las baterias (entre 12.5 V a 13.0 V para sistema de 12 V ; para sistema de 24 V seria entre 25 V y 26V), ecualizalas unas cuantas horas una vez al mes (<=13.8 V, para sist 12 V; para sist. de 24 V seria <= 27.6 V), pero fijate que no pase de 28 VDC; de ese modo no se sobrecargaran las baterias y tus equipos no sufriran.
Usa para medir un buen multimetro preferible del tipo Fluke.

Te cuento que tengo algo parecido en mi QTH y no tengo problemas por mas de 20 años
Pulsar71 está desconectado      Responder Citando
Antiguo 06-jul-2009   #6
 
Fecha de Ingreso: julio-2009
Ubicación: Ecuador
Mensajes: 3

Ok, gracias
SaMon está desconectado      Responder Citando
Respuesta

Herramientas



Retroceder   Foros de Electrónica > Diseño analógico > Fuentes de Alimentación


La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 02:25.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2010, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.3.0 ©2009, Crawlability, Inc.