Haz una pregunta
  Foros de Electrónica » Diseño analógico » Diseño de circuitos en general
Foros Registrarse ¿Olvidaste tu contraseña?

Temas similares

22/01/2014 #1


Como calcular bobinas de contactor
Estimados tengo contactores com bobinas de 24volt y necesito conectar em 380 volt . Por falta de espacio no puedo poner um Trafo (389/24) . La solucion pordria ser um circuito electronico que me redusca la tension de 380volt a 24 volt , logico tendria que ser pequeno .O rebobinar para 380volt . Pregunta es como se calcula ?. Saludos ...
22/01/2014 #2
Moderador general

Avatar de DOSMETROS

Se venden las bobinas para contactor de diferentes tensiones (380 - 220 - 110 - 24) , salvo que sea muuuuuy viejo o de los modelos compactos
22/01/2014 #3
Moderador general

Avatar de Fogonazo

Gimy 2008 dijo: Ver Mensaje
Estimados tengo contactores com bobinas de 24volt y necesito conectar em 380 volt . Por falta de espacio no puedo poner um Trafo (389/24) . La solucion pordria ser um circuito electronico que me redusca la tension de 380volt a 24 volt , logico tendria que ser pequeno .O rebobinar para 380volt . Pregunta es como se calcula ?. Saludos ...

Seguramente agregar algún dispositivo extra al tablero donde se encuentran los contactores será mas oneroso que el cambio de la/s bobinas.

¿ Que marca son los contactores ?
22/01/2014 #4


Estimados los contactores son Klonecker Moller y no consigo bobina 380Volt . Saludos
22/01/2014 #5
Moderador general

Avatar de DOSMETROS

Cambiá de proveedor porque existe y es muy común

Segunda opción , mandá las bobinas a rebobinar , es facil porque los carretes están enteros
22/01/2014 #6


Eso lo quiero hacer yo quiero bobinar. Ayuda saber como se calcula. Los carretes estan enteros . Saludos
22/01/2014 #7
Moderador general

Avatar de DOSMETROS

Yo no te lo recomiendo si no tenés equipo , alambre y experiencia , porque son unos miles de espiras del grosor de un cabello.

Pero bueno , si querés morir en el intento . . . .

Contás las espiras de la bobina de 24 V , dividís por 24 y multiplicás por 380 , ahí tenés el nuevo número de espiras.

Tomás la sección del carrete dónde van a entrar las espiras y la dividís por el número de espiras que calculaste , a eso le restás el 15% y ya tenés la sección del alambre.

Pesas el alambre que retiraste y también tenés la cantidad de alambre que deberás comprar , comprá un poco mas
Respuesta
¿Tienes una mejor respuesta a este tema? ¿Quieres hacerle una pregunta a nuestra comunidad y sus expertos? Registrate

Buscar más temas sobre:
Lupa Diseño de circuitos en general

Alarmas, temporizadores, acondicionadores de señal...

Cerrar
Foros de Electrónica » Diseño analógico » Diseño de circuitos en general

Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO ©2011, Crawlability, Inc.