Foros de Electrónica

Comunidad de discusión sobre Automatización, Electrónica industrial, Microcontroladores y electrónica digital, Robótica, Domótica, Telemática, Tecnologías móviles, y muchos temas más.




TEIP 11 I/P Converter sin salida neumática


       



#1  TEIP 11 I/P Converter sin salida neumática
tabo

Registrado: 03 Abr 2008
Mensajes: 3
Ubicación: chile
citar
Hola a todos los foreros un gran saludo para todos bueno llego acá a ver si alguien me puede ayudar en mi problema es que este equipo no tiene salida neumatica lo conecte correctamente como dice el manual pero nada si alguien me puede orientar se lo agradecer ía
saludos y gracias
(ABB) TEIP 11 I/P - Converter
Instr. N°: 821107
0...20 mA
0,2...1 bar
Sup: 1,4...10bar

#2  
wrenchpuller

Registrado: 23 Dic 2007
Mensajes: 13
Ubicación: Texas,U.S.A.
citar
Hola tabo , este instrumento como usted ya lo sabe es un transducidor que recibe una senal de corriente y da una salida pneumatica, mi pregunta para usted seria, cuanta presion de entrada le esta aplicando a este I/P?...saludos

#3  
tabo

Registrado: 03 Abr 2008
Mensajes: 3
Ubicación: chile
citar
Hola wrenchpuller en primer lugar gracias por responder , mira este I/P dice el manual que se puede alimentar con , desde 1.4 k/cm2 hasta 5.0 k/cm2 ya lo probé contodas estas presiones pero no logró que tenga salida alguna ..debería tener una salida normalizada de
0.2 a 1.0 k/cm2 con entrada de 4 a 20 mA , son equipos nuevos ...traté de hacer un contacto con el representante del producto pero no da señales de vida..si tienes alguna idea..
desde ya gracias
salu2
tabo

#4  
darknene

Registrado: 04 Abr 2008
Mensajes: 23
Ubicación: españa
citar
Hola .

una pregunta , donde tienes conectado el i/p electricamente ...? has probado a generar con un memocal , una druck o algun tipo de generador 4/20 mA ? .

yo no conozco ese modelo concreto , pero lo logico seria pensar en fallo de alimentacion electrica , o suciedad en el rele neumatico, pero si es nuevo.... en fin supongo que no he sido de mucha ayuda .. en algunos modelos de i/p se puede ver si la bobina esta viva ante los cambios de señal , asi discriminas la parte neumatica de la electrica

#5  
tabo

Registrado: 03 Abr 2008
Mensajes: 3
Ubicación: chile
citar
Hola darknene mira lo tengo conectado a una fuente generadora de corriente Ups 4-20mA , que usamos para calibrar todos nuesstros equipos en la palnta ..al menos esa Ups funciona bien al simular señal de entrada a un modulo analogo de un Plc , o otros I/P de otras marcas , etc, bueno pero acá cualquier idea vale...no creas que tu post no sirve al contrario me hace dudar de la Ups . usar otra fuente , etc de todos modo gracias por participar
un gran saludo

 Responder





 Temas de interés 
No hay mensajes nuevos Circuito acondicionador de entrada 4-40mA y salida 0-10 V
No hay mensajes nuevos Entrada/Salida de audio a traves de USB
No hay mensajes nuevos Como separar señales, si son entrada y salida de datos
No hay mensajes nuevos Conectar salida video de camara a monitor video
No hay mensajes nuevos Circuito con reles para puerto paralelo con salida de 3.3v

Foros de Electronica
|| Cuestiones Elementales de Electrónica || Fuentes de alimentacion || Circuitos de radio || Diseño de circuitos en general ||
|| Sistemas de Audio: Preamplificadores, Ecualizadores || Amplificadores || Reparación || Discusión ||
|| Microcontroladores y sistemas embebidos || Circuitos logicos combinacionales y secuenciales || Interfaces y Programacion || Dudas en general || Sistemas de Video || PC Hardware || Telematica y comunicaciones || Tecnologias moviles || Software Electronico || Robotica, Domotica y Mecatronica || Autotrónica || Automatizacion, Electronica industrial y de Potencia || Documentacion, circuitos y esquemas || Donde Las Ideas Convergen... || Tutoriales y Manuales || Proyectos Prácticos ||