Sensor de corriente...


       



#11  pregunta hacerca del sensor de corriente
Manuel_Ramones

Registrado: 10 Nov 2007
Mensajes: 2
Ubicación: Venezuela
citar
la verdad tengo un problema parecido, necesito diseñar un guarda motor que vaya sensando la corriente que pasa hacia el motor y cuando esta sea 20% mayor a la nominal el sistema de control debe desconestar el motor... la verdad no tengo mucha experiencia en la parte de potencia y mucho menos sensando corriente... como puedo hacer? mientras mas sencillo mejor algo con amplificadores operacionales... y gracias por cualquien comentario que ayude

#12  
Fogonazo
Colaborador
Registrado: 13 Ene 2007
Mensajes: 4439
Ubicación: Via Lactea
citar
Puedes medir la corriente de consumo y convertirla a volt´s de CC, estos los aplicas a un comparador estableces una tension de "Peligro", si la tension producto del consumo supera este valor, se envia una señal de desconeccon del motor.
Todo esto devera poseer un retardo para permitir el arranque del motor, caso contrario durante el arranque se superara el consumo admisible y se apagara el motor.

¿ Y como mido la corriente ?

1) Con un dispositivo de efecto hall adherido al cable de alimentacion del motor.
2) Con un transformador de corriente con el primario en serie con la alimentacion de tu motor.
3) Si el motor es pequeño (Bajo consumo) con un shunt y un par de diodos se activa un optoacoplador y este directamente acciona el sistema de detencion del motor.

#13  
Manuel_Ramones

Registrado: 10 Nov 2007
Mensajes: 2
Ubicación: Venezuela
citar
muchas gracias fogonazo tu respuesta fue muy buena era exactamente lo que buscaba Smile

#14  Sensar corriente en motores de alterna
turbon

Registrado: 27 Mar 2008
Mensajes: 2
Ubicación: España
citar
Hola chicos, soy nuevo en el foro y me parece un foro muy interesante para que podamos compartir conocimientos entre todos. Yo tengo que hacer un proyecto de un cuadro de control en el que tengo que sensar la corriente de motores de alterna (220Vac) que consumen sobre 1A en funcionamiento normal. Los motores en cuestión se van a encargar de abrir y cerrar puertas de garajes y cuando éstas llegan a los topes de apertura y cierre el cuadro que tengo que hacer debe de detectar un aumento en el consumo de los motores y a continuación tengo que desactivarlos para que no se quemen.
Estoy un poco liado y agobiado porque leyendo en el foro no tengo claro como hacerlo, si con transformadores de corriente, con la bobina rogowski(creo que se llama así) ó con detectores de efecto hall (ACS755 de Allegro).
¿que transformador de corriente me puede ir bien y que sea pequeño (iría en la PCB)?¿tengo que pasar un cable de alimentación del motor por el agujero transformador de corriente para que la detecte?
¿El primario del transformador de corriente va en serie con una fase de 220V, no?
Gracias de antemano por la ayuda y un saludo a todos

#15  
Fogonazo
Colaborador
Registrado: 13 Ene 2007
Mensajes: 4439
Ubicación: Via Lactea
citar
Si el motor es chico, consume aprox. 1 A el transformador de corriente te lo puede armar tu con un toroide de ferrite, das unas vueltas (Primario) con el cable que alimenta al motor y como secundario das mas (50) vueltas con alambre de bobinar, este secundario lo acondicionas, lo rectificas y ya tienes algo para medir y comparar, pro practicidad tambien puedes emplear una forma de ferrite tipo " E I ", es mas facil de bobinar.

Tambien puedes emplear un transformador comercial primario 220, secundario 6V unos 3A, conectas el secundario en serie con el motor y sobre el primario tienes una tension alterna proporcional al consumo.

#16  
turbon

Registrado: 27 Mar 2008
Mensajes: 2
Ubicación: España
citar
Hola fogonazo, gracias por la rápidez de la respuesta. He probado antes de escribir bobinando un toroide de ferrita con 5 espiras de primario(con hilo de sección 0,75mm aprox.) y 15 espiras de secundario(también con hilo de sección 0,75mm aprox.). El primario lo he conectado en serie con el común del motor y luego he medido con el polimetro en los extremos del secundario y no he obtenido ningún valor medible, ¿habré hecho algo mal?, voy a bobinar el secundario con 50 espiras y volveré a medir.
¿Es necesario acondicionar el secundario con rectificadores y condensadores de filto para comprobar que el transformador que acabo de bobinar funciona ó se puede ver con el polimetro?
gracias fogonazo

#17  
sirdan

Registrado: 09 Abr 2007
Mensajes: 12
Ubicación: Colombia
citar
que tal. Yo tengo un problema con un sensor de corriente que tengo es un SCD-P eso es lo que dice o SCD005 y no sé como funciona quién me puede ayudar?. es de una empresa llamada ASTEC. muchas gracias.

 Responder



Google
 


 Temas de interés 
No hay mensajes nuevos Convertir de Puerto Paralelo a USB
No hay mensajes nuevos Data Cable Nokia RS-232: Forum
No hay mensajes nuevos Diagrama de construcción data cable Nokia DKU-5 (USB)
No hay mensajes nuevos Data cable para siemens c65
No hay mensajes nuevos Construcción del data cable Nokia 3595

Foros de Electronica
|| Cuestiones Elementales de Electrónica || Fuentes de alimentacion || Circuitos de radio || Diseño de circuitos en general ||
|| Sistemas de Audio: Preamplificadores, Ecualizadores || Amplificadores || Reparación || Discusión ||
|| Microcontroladores y sistemas embebidos || Circuitos logicos combinacionales y secuenciales || Interfaces y Programacion || Dudas en general || Sistemas de Video || PC Hardware || Telematica y comunicaciones || Tecnologias moviles || Software Electronico || Robotica, Domotica y Mecatronica || Autotrónica || Automatizacion, Electronica industrial y de Potencia || Documentacion, circuitos y esquemas || Donde Las Ideas Convergen... || Tutoriales y Manuales || Proyectos Prácticos ||