Puede un rele que cierra bien sus contactos estar mal? es que es lo que me sucede y no entiendo el porque....

Dentro de la instalación hace fallar al circuito pero si lo compruebo sólo el rele esta bien es decir, lo alimento y cierra sus contactos...

Alguien podría darme alguna explicación técnica puesto que no entiendo el por que

muchas gracias

PD: añado un estudio realizado por mi mismo con unas conclusiones pero no llego a ninguna conclusión en concreto.



Este mensaje contiene archivos adjuntos, para verlos debes estar registrado.

#2  
elaficionado

Registrado: 17 Oct 2007
Mensajes: 617
Ubicación: Perú
citar
Hola.
Lo poco que sé de relay, que uno los compra por sus características, voltaje de funcionamiento, el voltaje y corriente que soportan los contacto del interuptor, la cantidad de contactos del interruptor.
Sí tú aplicas el voltaje de funcionamiento, el relay activa el interuptor.
Sí esto no ocurre, entonces el relay no está bien, lo mejor es reemplazrlo con otro similar, o verificar que el voltaje que se aplica es el correcto.
Chao.
elaficionado.

#3  
_Eduardo_

Registrado: 06 Ene 2008
Mensajes: 779
Ubicación: Santo Tome - Santa Fe - Argentina
citar
El contacto esta sucio/chispeado/hecho_bosta

Puede estar en un ambiente muy agresivo --> contacto sucio.
Puede estar abriendo un solenoide y no tiene nada para evitar el chispeo --> se va arruinando en contacto.
Puede haberse producido un cortocircuito --> chau contacto.

#4  
tiopepe123
Colaborador
Registrado: 14 May 2006
Mensajes: 2812
Ubicación: Barcelona (Espanya)
citar
Puede que al conectarse el rele y alimentar algun motor chupe muuucha corriente, puede que baje la tension y el rele se apaga.

Cuando trabajamos con grandes corrientes se debe vigilar la seccion de los cable, con 4A se pierden voltios a porrillo si el cable es finillo.

Si el rele se puede desmontar la carcasa, puedes rociar el contacto con aceite lubricante de spray para que te limpie los contactos.

#5  
Fogonazo
Colaborador
Registrado: 13 Ene 2007
Mensajes: 4439
Ubicación: Via Lactea
citar
Si el relee es para manejar potencia y tu le mandas pocos miliamperes, se oxidan los contactos y deja de conducir, los relees de potencia necesitan cierta circulacion de corriente minima para mantenerce limpios.
Si el relee lo empleas para menejar señal, baja tension y baja corriente, te combiene poner un relee blindado o autolimpiante.

#6  
pepechip
Colaborador
Registrado: 09 Feb 2007
Mensajes: 1189
Ubicación: Granada- España
citar
Comprueba que en paralelo a la bobina del rele tenga conectado un diodo, con objeto de absorver la tension inversa que genera la bobina al quitarle la alimentacion.
El echo de no tenerlo te puede haber estropeado algun componente en tu circuito.

#7  
lenvas84

Registrado: 07 Abr 2008
Mensajes: 79
Ubicación: venezuela
citar
cuando lo pruebas en vacio dices que cierra sus contacto ¿ es por que lo oyes activarse ? o en realidad lo mides y sus contactos estan cerrados.....

si compruebas que cierra fisicamente (no por oido) tanto montado como desmontado ese bicho tiene el diablo por dentro y hay que llevarlo a un exsorcista.

#8  
beni

Registrado: 18 Jun 2007
Mensajes: 13
Ubicación: españa
citar
hola lenvas,

muchas gracias por vuestras respuestas pero la verdad que las soluciones no creo que sirban de mucho porque el rele cuando lo pruebo en vacio funciona correctamente lo conpruebo con el polimetro he incluso he llegado ha hacer un ircuito básico (encendido de una lampara con el propio contacto) y FUNCIONA!

pero al meterlo en el circuito me da un error y no funciona nada... He cambiado ese rele y ahora el circuito va bien y lo he vuelto a insertar en el circuito y no va...

NO ENTIENDO NADA.... y no creo que este endemoniado jejejejejeje

#9  
Fogonazo
Colaborador
Registrado: 13 Ene 2007
Mensajes: 4439
Ubicación: Via Lactea
citar
Cuando dices que no funciona, creo entender "no conduce", 2 preguntas
1) Que corriente pasa por los contactos en el circuito real ?
2) Que consumo (Corriente) provoca la lampara de prueba ?

#10  
beni

Registrado: 18 Jun 2007
Mensajes: 13
Ubicación: españa
citar
Gracias por tu preocupacion fogonazo te contesto
1) la corriente que pasa en el circuito es aproximadamente la misma que pasa por laS lamparas de prueba..... ahora mismo no me acuerdo el valor pero lo que si recuerdo es que cuando lo hice lo medi he hice lo más exacto posible evidentemente hay alguna variante pero eran unos 50mA de diferencia más o menos

Pero una pregunta los contactos del rele si solo son como unos interruptores se abren o se cierran y si hace bien su función porque me da error! no lo entiendo de verdad.....

 Responder



Google
 


 Temas de interés 
No hay mensajes nuevos Circuito para TIMER especial
No hay mensajes nuevos Circuito para control PID
No hay mensajes nuevos Circuito para intercomunicador
No hay mensajes nuevos Circuito acondicionador de entrada 4-40mA y salida 0-10 V
No hay mensajes nuevos ¿Cómo hallar la frecuencia de un circuito?

Foros de Electronica
|| Cuestiones Elementales de Electrónica || Fuentes de alimentacion || Circuitos de radio || Diseño de circuitos en general ||
|| Sistemas de Audio: Preamplificadores, Ecualizadores || Amplificadores || Reparación || Discusión ||
|| Microcontroladores y sistemas embebidos || Circuitos logicos combinacionales y secuenciales || Interfaces y Programacion || Dudas en general || Sistemas de Video || PC Hardware || Telematica y comunicaciones || Tecnologias moviles || Software Electronico || Robotica, Domotica y Mecatronica || Autotrónica || Automatizacion, Electronica industrial y de Potencia || Documentacion, circuitos y esquemas || Donde Las Ideas Convergen... || Tutoriales y Manuales || Proyectos Prácticos ||