Medir el Nivel de Liquido de un tanque de Gasolina


       



#11  
Dano
Moderador
Registrado: 13 Jul 2006
Mensajes: 1187
Ubicación: Viajando por el universo
citar
Personalmente no usaría ni loco electronica dentro de uno de estos tanques.

Una idea que te doy es que uses una boya vertical, y que el sistema electrónico esté por lo menos 2 metros sobre el suelo (2 metros más arriba de donde termina el tanque)

Después haré un dibujo para que se entienda.

Como todos te han dicho, debes consultar las normas de tu pais sobre este tema.

#12  
darknene

Registrado: 04 Abr 2008
Mensajes: 23
Ubicación: españa
citar
tanto los tankradar de rosemount , como los saabtank , como el desplazador servoguiado de barek o wessoe , son instrumentos de acuerdo con la normativa atex , estan montados en tanques de queroseno , esferas de propileno , butano ...etc

El sistema de presion siempre es el mas barato , un tranmisor de presion diferencal, un smart de rosemount por ejemplo , te valdria junto con una pt100 , pues leves cambios de temperatura en el fluido provocan significativos aumentos de volumen.

sigo pensando que la opcion mas barata y fiable seria un siemens-miltronics ultrasonico + pt100

#13  
darknene

Registrado: 04 Abr 2008
Mensajes: 23
Ubicación: españa
citar
aqui tienes informacion de los sitrans de siemens
http://support.automation.siem.....d=28533019

#14  
Luis Eduardo Sánchez

Registrado: 22 Feb 2006
Mensajes: 80
Ubicación: Bogotá, Colombia
citar
Magnetrol, utiliza unos medidores de nivel basados en el sistema de radar con onda guiada, haciendo aforo de los tanques (para saber su capacidad maxima en litros se hace el calculo), conociendo la densisdad del combustible, problema solucionado. la señal que saca el transmisor es de 4 a 20 mA y se requiere de fuente externa para el lazo de corriente.

Adjunto información al respecto, estos sistemas son los que se usan en la industria petrolera para la medicion de hidrocarburos, son a prueba de explosion y están certificados por la API (American petroleum institute), si es para la aplicación que comentan lo mejor es usar este tipo de medidores, ya que hay gases explosivos en el ambiente y hay que evitar riesgos innecesarios.

Por favor "Acepten mis recomendaciones",

Saludos



Este mensaje contiene archivos adjuntos, para verlos debes estar registrado.

#15  
peyito

Registrado: 09 Abr 2008
Mensajes: 1
citar
joda busca informacion acerca de flotadores o bollas , en los equipos mineros caterpillar se utilizan
yo los he visto.
en el fondo del tanque se encuentra el sensor y sobre el flota u cilindro muy liviano este se acerca mas al sensor a medida que el tanque se vacia mas.
los flotadores son los mas indicados para medir niveles de combustible por las normas de seguridad, a demas tu no necesitas mucha exactitud en la medida

#16  
darknene

Registrado: 04 Abr 2008
Mensajes: 23
Ubicación: españa
citar
magnetrol es otra buena solucion , pero weno eso son ya cuestion de gustos , en plantas criogenicas de gas (enagas) se utilizan wessoes servoguiados , que suena muy in pero es una boya con un cable a un encoder , en refinerias de cepsa se utiliza de todo un poco , en plantas de fenoles se montan dpcs , y todo ello con el beneplacito del ministerio de industria , quiero decir con esto que existen muchos sistemas de medicion para zonas de alta explosividad , a partir de ahi impera el presupuesto , como siempre.. jejejeje

#17  
ELCHAVO

Registrado: 15 Nov 2006
Mensajes: 261
Ubicación: COLOMBIANO
citar
con un ultrasonico

mucho cuidado con la seguridad.

tienes que estudiar y utilizar toda la norma que exige las zonas de peligro de explosion.

no puede ser cualquier instalacion.

#18  
Carlosdaniel

Registrado: 15 Jun 2007
Mensajes: 23
Ubicación: Argentina
citar
les mando un sensor de nivel de agua para limpiaparabrisas, consta de un par de cables que actuan sobre un oscilador, supongo que incorporando mas cables y mas osciladores tendrias una lectura correcta, veo que los indicadores de nivel de combustible en los tanques de los vehículos, el potenciometro esta bajo el nivel del liquido, es cuestion de averiguar si puede funcionar el circuito para combustibles

Carlos Daniel



Este mensaje contiene archivos adjuntos, para verlos debes estar registrado.

 Responder



Google
 


 Temas de interés 
No hay mensajes nuevos DVD portatil con pantalla 7" marca COBY que no gira
No hay mensajes nuevos Marca de Protoboard. ¿Cual es la mejor?
No hay mensajes nuevos Conectar motor de paso a paso marca Vexta
No hay mensajes nuevos Marca TV ProBasic
No hay mensajes nuevos Falla en mi PEN DRIVE MARCA HUKE

Foros de Electronica
|| Cuestiones Elementales de Electrónica || Fuentes de alimentacion || Circuitos de radio || Diseño de circuitos en general ||
|| Sistemas de Audio: Preamplificadores, Ecualizadores || Amplificadores || Reparación || Discusión ||
|| Microcontroladores y sistemas embebidos || Circuitos logicos combinacionales y secuenciales || Interfaces y Programacion || Dudas en general || Sistemas de Video || PC Hardware || Telematica y comunicaciones || Tecnologias moviles || Software Electronico || Robotica, Domotica y Mecatronica || Autotrónica || Automatizacion, Electronica industrial y de Potencia || Documentacion, circuitos y esquemas || Donde Las Ideas Convergen... || Tutoriales y Manuales || Proyectos Prácticos ||