¿Como calibrar un transmisor de presion?
| #1 ¿Como calibrar un transmisor de presion? |
| #2 como te ayudo |
|
eca
|
pero dime que tipo medidor es el que quieres calibrar q parametros tiene bajo q condiciones trabajas bueno haber si me das mas detalles tal ves pueda ayudarte
|
|||||||||||
|
|
||||||||||||
| #3 Es todo lo q me dijo |
|
davo18pr
|
Le pregunte al profesor sobre el tipo de medidor, el parametro y bajo que condiciones trabaja.
Me dio los siguientes datos: Rango de 0-100 pulgadas de agua Diferencial de presion 4-20 mA |
|||||||||||
|
|
||||||||||||
| #4 |
|
davo18pr
|
Taylor
Supply 24 v. DC Span Adj. 20 - 205 "H2O Output 4 - 20 mA DC Wet. Mat. HAST - 316/CS 1500 mwp |
|||||||||||
|
|
||||||||||||
| #5 |
|
damper
|
estimado david;
debes someter dicho transmisor de presion diferencial a un patron de calibracion, (otro instrumento mas exacto) inyectarle presion, y realizarle las corridas, 0, 25, 50, 75, 100 % de h2o, y verificar el corrimiento en su salida de 4-20 ma. en caso de tener corrimiento entrada de presion, versus salida de corriente se debe calibrar ajustando zero, span con los rejistros mecanicos o por soft del instrumento, segun cuales posea. slds. damper. |
|||||||||||
|
|
||||||||||||
| #6 |
|
wrenchpuller
|
davo18pr , por lo que entiendo usted quiere medir presion(no diferencia de presion) con un transmisor de celda diferencial, uno de los metodos seria: el lado bajo o "low" de el transmisor deberia dejarse abierto a la presion atmosferica. En el lado alto o "high" de el transmisor usted le aplicaria cero pulgadas de agua esto corresponde a una salida de 4 miliamperes si es mas o menos de 4mA entonces usted le hace los ajustes necesarios para obtener 4mA. despues usted le aplica 100 pulagdas de agua de presion esto corresponde a 20 miliamperes si no es asi entonces se deberan hacer los ajustes necesarios para obtenerlo.Esto lo repite las veces que sea necesario para obtener las salidas que corresponden a la entrada de presion. saludos
|
|||||||||||
|
|
||||||||||||
| #7 |
|
snowboard
|
Todas las explicaciones muy claras, sólo un pequeño aporte mas:
0%=4 mA 25%=8 mA 50%=12 mA 75%=16 mA 100%=20 mA Esto es para una salida lineal (ojo que la mayoría de los transmisores tienen la opción de escojer el tipo de señal de salida, lineal o otro tipo de curva o tabla). saludos |
|||||||||||
|
|
||||||||||||
| #8 |
|
erkillo
|
Es sencillo tienes que utilizar un calibrador de miliamperios he ir jugando con el spam y el offset del transductor.
Usa el offset para los valores bajos y el spam para los valores altos . |
|||||||||||
|
|
||||||||||||
|
| Temas de interés | |
|---|---|
| Convertir de Puerto Paralelo a USB | |
| Como adquiero la señal de 20 sensores por un mismo puerto? | |
| Interface IrDA para el puerto serial | |
| Puerto infrarrojo IrDA para PC | |
| Activar registro del puerto paralelo | |
| Foros de Electronica |
| ||
Cuestiones Elementales de Electrónica ||
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Diseño de circuitos en general || || Sistemas de Audio: Preamplificadores, Ecualizadores || Amplificadores || Reparación || Discusión || || Microcontroladores y sistemas embebidos || Circuitos logicos combinacionales y secuenciales || Interfaces y Programacion || Dudas en general || Sistemas de Video || PC Hardware || Telematica y comunicaciones || Tecnologias moviles || Software Electronico || Robotica, Domotica y Mecatronica || Autotrónica || Automatizacion, Electronica industrial y de Potencia || Documentacion, circuitos y esquemas || Donde Las Ideas Convergen... || Tutoriales y Manuales || Proyectos Prácticos || |
Site Map
© Foros de Electrónica
Comunidad Internacional de Electrónicos
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Acerca de || Política de privacidad
© Foros de Electrónica
Comunidad Internacional de Electrónicos
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Acerca de || Política de privacidad