Hola a todos,
Tengo una duda que probablemente sea muy sencilla pero no sé como resolver: Tengo un interruptor que enciende 4 dicroicas cada una con un transformador de 220v -> 60w / 12v.
Mi consulta es: A la hora de conocer cuanta intensidad circula (o debería circular) por el interruptor, debería hacer la cuenta (60w / 12v) * 4 = 20 A ó (60w / 220v) * 4 = 1.08 A ?.
Si el caso es la primera (¿¡Más que una plancha!?). Se supone que desde el interruptor hasta la bifurcación para los transformadores tengo que poner un cable de 4mm cada 4 dicroicas?
Gracias.
|
|
|
|
diego_z
| Ubicación: entre rios que linda mi tierra che |
| Registrado: 25 Feb 2008 |
| Mensajes: 250 |
|
 |
| Publicado: 24 Ago 2008, 4:15 am |
|
|
 |
 |
y debes calcular el consumo en el primario o sea 60 / 220 = 0.272727272727 x 4 =1.09...........
|
|
|
|
andres rubiolo
| Ubicación: cordoba, argentina |
| Registrado: 24 Ago 2008 |
| Mensajes: 3 |
|
 |
| Publicado: 30 Ago 2008, 12:50 pm |
|
|
 |
 |
Podes prender los 4 transformadores desde el primario del mismo. Osea donde circulan 220v y 1.08A en total para los 4 transformadores con lo cual vas a poder usar un cable de solo 1mm q va a andar super bien. Los cuatro tranformadores van a consumir 240W que creo que es mucho menos q una plancha.