Comunidad de discusión sobre Automatización, Electrónica industrial, Microcontroladores y electrónica digital, Robótica, Domótica, Telemática, Tecnologías móviles, y muchos temas más.
Control de Factor de Potencia
 | #1 Control de Factor de Potencia |  |
|
lhuenchual
| Registrado: 30 Oct 2005 |
| Mensajes: 9 |
|
|
 |
| Publicado: Dom Mar 26, 2006 1:27 pm |
|
|
 |
 |
Hola a todos
quisiera saber si alguien tuviese un circuito electronico para la correccion del factor de potencia.
desde ya muchas gracias
lhuenchual
|
|
|
 | #2 factor de potencia |  |
|
pepepuerto
Colaborador
| Registrado: 18 Feb 2006 |
| Mensajes: 362 |
| Ubicación: salamanca españa |
|
 |
| Publicado: Dom Mar 26, 2006 4:10 pm |
|
|
 |
 |
Hola, por la red tienes de todo, te mando una pagina sobre el tema , en mis tiempos solo teniamos libros y pocos .suerte ,un saludo
http://www.monografias.com/trabajos14/factorpotencia/factorpotencia.shtml
|
|
|
 | #3 Agradece |  |
|
lhuenchual
| Registrado: 30 Oct 2005 |
| Mensajes: 9 |
|
|
 |
| Publicado: Dom Mar 26, 2006 7:07 pm |
|
|
 |
 |
Muchas Gracias
|
|
|
|
lhuenchual
| Registrado: 30 Oct 2005 |
| Mensajes: 9 |
|
|
 |
| Publicado: Mar Mar 28, 2006 5:15 pm |
|
|
 |
 |
Pero en realidad lo que necesito es un circuito electronico para controlar el factor de potencia.
si es que alguien tuviese alguno y le gustaria compartirlo.
|
|
|
|
JEAN CARLOS CONTRERAS
| Registrado: 28 Mar 2006 |
| Mensajes: 2 |
|
|
 |
| Publicado: Mie Mar 29, 2006 4:27 pm |
|
|
 |
 |
BUENAS. LA UNICA FORMA DE CORREGIR EL FACTOR DE POTENCIA ES COLOCANDO UN CAPACITOR EN PARALELO CON LA CARGA DATE CUENTA QUE EN LAS EMPRESAS QUE CONSUMEN MUCHA ENERGIA LE COLACAN UN CAPACITOR O FILTRO EN ESTOS MOMENTOS NO RECUERDO LA FORMULA PARA CALCULAR EL VALOR DE EL CAPACITOR PERO CUANDO TENGA TIEMPO TE LA MANDO OK
|
|
|
|
fdesergio
| Registrado: 03 Nov 2005 |
| Mensajes: 134 |
|
|
 |
| Publicado: Lun May 08, 2006 9:48 pm |
|
|
 |
 |
Saludos, este circuito que buscas antes que nada mide el factor de potencia y de acuerdo a el coloca condensadores, lo hace desconectando o conectando contactores y estos a su vez los condesadores, la parte critica es la forma como mides el factor, pues debes sensar corriente y voltaje para medir el desfasaje y tomar los correctivos necesarios, avisa como vas, chauuuuuuuuuuuuuuu
|
|
|
|
miguel_sg
| Registrado: 29 Sep 2006 |
| Mensajes: 1 |
|
|
 |
| Publicado: Mie Nov 08, 2006 4:27 pm |
|
|
 |
 |
Hola, yo habia puesto el mismo tema, buscando correctores activos del factor de potencia, que son los que se hacen con circuitos electrónicos,el metodo que emplea condensadores es un metodo pasivo. Ya he encontrado información sobre esto.
Hay varias topologias que se emplean corregir el factor de potencia de forma activa: dos de estas son la topología sepick y topología boost. En el metodo con condensadores lo que se hace con este es quitar la componente reactiva. En los metodos activos se implementa un emulador resistivo, con esto lo que se busca es que la red vea la carga electronica como un resistencia y de esta manera se busca "corregir" la onda de corriente.
|
|
|
|
chuko
| Registrado: 03 Jul 2006 |
| Mensajes: 157 |
| Ubicación: Cordoba, Argentina |
|
 |
| Publicado: Jue Nov 09, 2006 7:47 am |
|
|
 |
 |
Si es un trabajo en serio lo que estas haciendo, pone un VarLogic de Schneider Electric que andan muy bien y no renegues que vas a perder plata.
Si es un desarrollo propio dale para adelante nomás y no hagas caso a mi primer párrafo.
|
|
|
|
capitanp
| Registrado: 08 May 2006 |
| Mensajes: 580 |
| Ubicación: Argentina |
|
 |
| Publicado: Jue Nov 09, 2006 11:06 pm |
|
|
 |
 |
http://www.electroindustria.com/aplicacion_info.asp?id=648
en realidad llevarlo a la practica inplica mucho tiempo y dinero ( y como el tiempo es dinero = dinero^2 )
Pero si tu lo quieres hacer...
puedes utilizar capacitores de
32 -- 16 -- 8 -- 4 -- 2 -- 1 mF con estos valores cubres el rango de 1 a 63 mF
(aunque el de 2 y el de 1 no de apresiaria un gran cambio en el FP)
saludos
|
|
|