Hola, necesito información de los variadores de frecuencia OMROM, acerca de como se bloquea el potencimetro y run y stop.

#2  
MaMu
Colaborador
Ubicación: Argentina - Buenos Aires - Capital Federal
Registrado: 18 Abr 2005
Mensajes: 874
citar
Quieres bloquear el Potenciometro frontal? has probado reprogramando la tarea desde el panel de programación? (teclado, si utilizas un módulo Sysdrive). Debes deshabilitar/habilitar la lectura del pote.

#3  
thors
Ubicación: peñaflor Chile
Registrado: 08 Jun 2006
Mensajes: 283
citar
LUENGO me imagino que no tienes el manual de programacion y no dices que modelo tienes ....

bueno ,,, todos los VDF se programan con la referencia a trabajar y si quieres dejar fuera el potenciometro deverias dejar la referencia interna busca el manual en
http://oeiweb.omron.com/DocumentLibrary.asp

SEREL en general todos los VDF pueden trabajar con mas de 1 motor a la vez solo debes preocuparte que la potencia total de los motores no sobrepase la del VDF
ahora dentro de los defectos se puede decir que la regulacion sera igual para ambos
las mismas rampas la velocidad final , la protecion programada sera general osea si un motor entra en sobreconsumo el VDF se detiene y corta todos los motores ..
otro punto inportante es el tipo de referencia con la que vas a trabajar ,por que si es externa recuarda que afectaras a todos los motores
se debe estudiar muy bien si es recomendable tener 2 o mas motores a un VDF por lo comentado ..... por tu pregunta puedo decir que si se puede.. tu analizaras si te acomoda

chauuu

#4  
José Miguel Correa Useche
Ubicación: CLOMBIA
Registrado: 24 Mar 2007
Mensajes: 6
citar
¡ LUENGO ! ES necesario conocer la referencia del INVERTER (VDF) para decirte exactamente sobre que parámetro debe actuar.
Para el 3G3JV puedes programar el parámetro (n02 en 1) y el parámetro (n03 en 1)de esta forma te queda deshabilitado el operador digital incluyendo el potenciómetro.
Es importante tener en cuenta lo que dijeron algunos de nuestros amigos con respecto a las entradas multifuncion en secuencia de tres o dos hilos y la frecuencia de referencia parámetro (n21).
Recuerda que para la serie MV (vectoriales) los parámetros cambian un poco.
Los 3G3JV tienen 8 referencias de frecuencia programadas desde los terminales S1,S2,S3.

#5  Variadores de frecuencia omron 363jv
jaimeautocad
Ubicación: ecuador
Registrado: 11 Ago 2008
Mensajes: 1
citar
porfavor ayudenme con el manual para configuarar el variador de frecuencia omron sysdrive 3g3jv inverter

 Responder





 Otros temas de interés 
No hay mensajes nuevos ¿Cómo hallar la frecuencia de un circuito?
No hay mensajes nuevos Variador de frecuencia de 150 HP
No hay mensajes nuevos Porque una puerta AND puede deformar informacion
No hay mensajes nuevos Filtro para frecuencia de sonido de palmada
No hay mensajes nuevos Problema con la frecuencia de actualización del monitor

Foros de Electronica
|| Cuestiones Elementales de Electrónica || Fuentes de alimentacion || Circuitos de radio || Diseño de circuitos en general ||
|| Sistemas de Audio: Preamplificadores, Ecualizadores || Amplificadores || Reparación || Discusión ||
|| Microcontroladores y sistemas embebidos || Circuitos logicos combinacionales y secuenciales || Interfaces y Programacion || Dudas en general || Sistemas de Video || PC Hardware || Telematica y comunicaciones || Tecnologias moviles || Software Electronico || Robotica, Domotica y Mecatronica || Autotrónica || Automatizacion, Electronica industrial y de Potencia || Documentacion, circuitos y esquemas || Donde Las Ideas Convergen... || Tutoriales y Manuales || Proyectos Prácticos ||