Foros de Electrónica

Comunidad de discusión sobre Automatización, Electrónica industrial, Microcontroladores y electrónica digital, Robótica, Domótica, Telemática, Tecnologías móviles, y muchos temas más.




Control de temperatura con SCR


       



#1  Control de temperatura con SCR
Robrey
Ubicación: Cuba
Registrado: 19 Sep 2007
Mensajes: 15
citar
Tengo la necesidad de controlar la temperatura de un horno eléctrico. Tengo el autómata y los tiristores (It = 160 A) y unos relay de estado solido CRYDOM ASPF240D3 que tienen circuito de detección de cruce por cero. La resistencia del horno está conectada en delta y alimentada con corriente trifásica, pretendo controlar solo dos fases con tiristores conectados inversos y en paralelo para poder manejar la corriente que es de 73 A por fase. Necesito un esquema eléctrico para el circuito de control.

#2  
Fogonazo
Colaborador
Ubicación: Via Lactea
Registrado: 13 Ene 2007
Mensajes: 5110
citar
Necesitas regulacion por face o tipo ON/OFF ?

#3  
Robrey
Ubicación: Cuba
Registrado: 19 Sep 2007
Mensajes: 15
citar
La regulación es tipo On - OFF

#4  
Fogonazo
Colaborador
Ubicación: Via Lactea
Registrado: 13 Ene 2007
Mensajes: 5110
citar
Con una termocupla segun el caso > 700º tipo "K" < 700º tipo "J" aplicas la salida de esta a un aplificador operacional y de la salida de este a un comparador con un potenciometro de ajuste de temperatura, la salida del comparador a tus reles de estado solido.
Si el consumo de estos es superior a 50mA habra que colocar un transistor de conmutacion.

Sobre el comparador puedes agregar una resistencia para regular la histeresis del sistema y que este no este prendiendo apagando demasiado seguido.

#5  
ELCHAVO
Ubicación: COLOMBIANO
Registrado: 15 Nov 2006
Mensajes: 260
citar
lo de la hysteresis es verdad. PERO. asu vez es bueno cuando prende y apaga seguido porque regula mejor la temperatura, osino te oscilara mucho ., si necesitas alta regulacion o precision con la temperatura, no te aconsejo hysteresis.

#6  
Robrey
Ubicación: Cuba
Registrado: 19 Sep 2007
Mensajes: 15
citar
Yo tengo el autómata con su display digital que trabaja con PID que tiene un algoritmo Fuzzi, el lo hace todo, yo lo programo y no hay problemas tiene su termopar de platino - rodio - platino, yo tomo la señal de control por una salida que tiene y hasta ahora controlaba la temperatura del horno sin problemas pero se me acabaron los magnetos, se han ido destruyendo porque ellos no son para este tipo de trabajo y quiero pasar a usar, en la etapa de salida, en lugar de los magnetos, usar tiristores en paralelo e invertidos, esto lo he visto en la literatura como la configuración recomendada cuando no hay triacs para esa corriente (75 A por fase). Lo que necesito es el circuito de disparo de los tiristores. Estuve haciendo unas pruebas y se fueron del aire dos tiristores, y no me puedo dar el lujo de seguir equivocandome porque son escasos.

#7  
Nilfred
Colaborador
Ubicación: Corrientes, Argentina
Registrado: 01 Feb 2006
Mensajes: 789
citar
<img src="http://www.forosdeelectronica.com/download.php?id=829" />
Ojo con las especificaciones de los tiristores que generalmente son a 25°C y con tanto Ampere dando vueltas cerca de una fuente de calor tenes que fijarte en tablas para 150°C cuantos Amperes aguanta.
¿En Cuba tienen 220v o 110v? ¿Y entre fase y fase son 380v o cuanto?

NOTA: Este tema va a tener mayor audiencia si un moderador te lo mueve al foro de potencia.

#8  
Fogonazo
Colaborador
Ubicación: Via Lactea
Registrado: 13 Ene 2007
Mensajes: 5110
citar
El optoaislador que publica Nilfred te sirve, pero no lo puedes usar asi en tu configuracion, necesitas 2 (MO3041) 1 para cada juego de tiristores.

Yo particularmente usaria 4, 1 por cada tiristor

Estos optos los disparas con 10 mA de CC c/u, los puedes acoplar a cualquier salida logica.

Supongo que magneto = relee

#9  
Nilfred
Colaborador
Ubicación: Corrientes, Argentina
Registrado: 01 Feb 2006
Mensajes: 789
citar
Fogonazo escribió: Yo particularmente usaria 4, 1 por cada tiristor
¿Que entendemos por tiristor? Pongamonos de acuerdo. Para mí esta claro que el tipo quiere reemplazar un triac por 2 SCR en configuración back2back.
Si, serían 1 MOC3041 por cada juego de 2 SCR. ¿O tenes a mano un esquema de 1 a 1 que decís?

Hay un error en ese esquema, los diodos, deberían ser 1N4004. Eso me pasa por copiar y pegar del datasheet sin pensar.

#10  
Fogonazo
Colaborador
Ubicación: Via Lactea
Registrado: 13 Ene 2007
Mensajes: 5110
citar
Cita
Robrey dijo:
Tengo la necesidad de controlar la temperatura de un horno eléctrico. Tengo el autómata y los tiristores (It = 160 A)..... La resistencia del horno está conectada en delta y alimentada con corriente trifásica, pretendo controlar solo dos fases con tiristores conectados inversos....



Si quieres reemplazar 1 Triac son 2 tiristores, como controla 2 fases son 4 tiristores.

Por eso lo de 4 optoacopladores.

 Responder





 Otros temas de interés 
No hay mensajes nuevos Detectar cambio de estado (VB)
No hay mensajes nuevos Estado inicial de 555
No hay mensajes nuevos Aumentar potencia en bobina tesla de estado solido
No hay mensajes nuevos amplificador para electromiografo
No hay mensajes nuevos Diseño de un relé de estado solido DC

Foros de Electronica
|| Cuestiones Elementales de Electrónica || Fuentes de alimentacion || Circuitos de radio || Diseño de circuitos en general ||
|| Sistemas de Audio: Preamplificadores, Ecualizadores || Amplificadores || Reparación || Discusión ||
|| Microcontroladores y sistemas embebidos || Circuitos logicos combinacionales y secuenciales || Interfaces y Programacion || Dudas en general || Sistemas de Video || PC Hardware || Telematica y comunicaciones || Tecnologias moviles || Software Electronico || Robotica, Domotica y Mecatronica || Autotrónica || Automatizacion, Electronica industrial y de Potencia || Documentacion, circuitos y esquemas || Donde Las Ideas Convergen... || Tutoriales y Manuales || Proyectos Prácticos ||