Como probar un transformador
| #1 Como probar un transformador |
|
Fogonazo
Colaborador
|
Como comprobar un transformador
Luego de ver en El Foro que bastantes colegas se complican la vida para comprobar un transformador me decidí a escribir esto. Primera selección prueba de resistencia eléctrica con multímetro: Un valor “Abierto” significa bobina cortada, el transformador no sirve. Con un multímetro se comprueba continuidad de las bobinas si estas dan un valor mayor a 1000 Ohms es como para desconfiar (Esto NO incluye transformadores para alta tensión > 2000VCA). Un valor de supongamos 5000 Ohms será característico de una bobina cortada con perdidas por humedad o aislasiónes quemadas, muchos materiales aislantes cuando se queman se convierten en conductores (Malos pero conductores al fin) engañando la medición. En la prueba de resistencia eléctrica también se debe incluir la resistencia entre el cuerpo metálico y las bobinas. Si existe continuidad el transformador no sirve aunque esta sea muy baja (Continuidad muy baja = Resistencia muy Alta). Que una bobina de una resistencia muy baja (0,1 Ohms o menos) NO significa que este en cortocircuito. Para tener una idea: Un transformador “Chico” primario 220VCA secundario 12 0 12 VCA de 300mA tiene una resistencia en el primario de 650Ohms y 0,00631Ohms entre cada uno de los secundarios y “0” a mayor potencia del transformador menor resistencia de las bobinas. Si el transformador pasó la prueba de continuidad probaremos ahora el funcionamiento: La prueba anterior NO garantiza que nuestro transformador NO este en cortocircuito o que tenga una espira en cortocircuito, entonces lo trataremos con las precauciones necesarias como para evitar que salten los fusibles (Fundan los plomos). Mi método es con una lámpara serie, esta consta de una lámpara de alumbrado común y silvestre con un polo conectado al vivo de la red eléctrica y el otro a una punta de prueba, cierra el circuito al tomacorriente otro cable que servirá de segunda punta de pruebas. Precaución: Creo que se imaginarán que esto posee un riesgo físico puesto que en sus manos tendrán la tensión de línea 220 VCA o 110VCA que le puede dar un buen sacudón o algo peor, por favor extrema precaución. Al alimentar el transformador con esta lámpara, esta oficiará de limitador de corriente. Si el transformador esta en cortocircuito o posee una espira en cortocircuito la lámpara enciende con todo su brillo. Si el transformador esta sano, la lámpara enciende muy poco y el transformador estará funcionando, si mantenemos esta conexión, incluso podremos medir las tensiones de salida que estarán por debajo de la nominal pero igualmente nos dará una buena apreciación del voltaje. Otra función. Si hemos probado el transformador pero desconfiamos de este por ejemplo haber estado a la intemperie, podremos dejarlo funcionando con la lámpara con total seguridad puesto que si falla lo peor que puede ocurrir es que encienda la lámpara a su máxima intensidad. Con una lámpara de unos 25 W se podrán probar transformadores de hasta 30 W. Con una de 100 W se podrán probar hasta 1000 W. Con un poco de practica hasta se pueden identificar si los bobinados son de primario o secundario de acuerdo a la intensidad de la lámpara. Este método NO es invento mío, cuando nací ya era viejo. Anexo: ¿Como saber si un transformador es de 220 o 110 VCA (sin quemarlo en la prueba) ¿ Se consiguen un transformador de salida 110VCA y entrada de acuerdo a la red eléctrica del país. En la salida de este conectan el primario del transformador dudoso. Si el transformador dudoso es de 110VCA no pasara nada ya que estaremos alimentando un transformador de 110VCa con 110VCA y tendremos a la salida los voltajes correctos. Si el transformador dudoso es de 220 VCA y lo conectamos a 110VCA tampoco pasara nada, solamente que a la salida obtendremos la mitad de la tensión nominal.
Agregado Como estimar la corriente de salida Determinado el estado y características generales del susodicho transformador, será interesante averiguar que corriente nos dará el mismo, para esto medimos con una regla el espesor de la laminación y el ancho de la rama central. O sea el laminado esta formador por "E" e "I", enfrentadas e intercaladas, el ancho de la pata del medio de la "E" y el espesor de la laminación es lo que buscamos. ¿ Y pa que ? Porque esta superficie es la que determina la potencia del transformador. Teniendo las medidas calculamos la superficie y con este valor nos metemos en algún programa de cálculo de transformadores, que nos dará la potencia admisible por ese laminado y espesor. Por ejemplo http://www.forosdeelectronica.com/download.php?id=979 Teniendo la potencia y la tensión de salida podremos averiguar cual es la corriente admisible Esto es valido para transformadores de un solo secundario, si posee más de 1 secundario se complica porque no habrá forma de averiguar que potencia fue asignada a cada bobinado. En el caso de más de un secundario habrá que tratar de ver la sección de alambre empleado en los mismos como para tratar de deducir que corriente nos podrán entregar Espero que esto les sirva, Atentamente Fogonazo (De donde piensan que saque mi apodo) |
|||||||||||
|
Ultima edición por Fogonazo el Mie Abr 30, 2008 5:45 pm, editado 1 vez |
||||||||||||
| #2 |
| #3 |
|
anthony123
|
Tambien cometi ese gran error de PRINCIPIANTE que soy. pero la Ley de Ohmn me salvo el transformador , volando el cable de conexion en seco y evitando que se fuera el transformador por la basura.
Jona: el transformador de la fuente que tengo ahorita con los LM317T |
|||||||||||
|
|
||||||||||||
| #4 |
|
mati89
|
yo tengo una prueba mucho mas brusca para probar si anda el bobinado secundario y no nesesita tester
lo unico que necesitas es una pila de 9 v conecta uno de los bornes de la pila y el otro lo dejas libre conectas el que dejaste libre y lo desconectas rapidamente varias veces en coestiones de milisegundos sino no finciona si sientes un choque electrico significa que funciona el choque electrico no es peligroso debido a que produce una corriente muy baja y deves tocar un cable solo que no tenga aislacion sino no funciona ideal para cuando no tenes tester |
|||||||||||
|
|
||||||||||||
| #5 |
|
anthony123
|
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| #6 |
|
menduco
|
hola fogonazo, queria preguntarte sobre el esquema de la lampara serie, xq tantas lamparas no basta con poner solo una?, disculpa que sea medio ignorante pasa que pregunto mucho antes de hacer algo jeje.
se que es una herramienta que debe estar en todo taller, ya que es practica y sobre todo segura estaba pensando si no es mas simple colocar de un cable que este conectado a la red electrica una lámpara en serie con una punta y del otro cable que viene de la red conectar la otra punta y asi ,si hay un corto la làmpara encendera bueno espero no molestarte mucho. saludos |
|||||||||||
|
|
||||||||||||
| #7 |
|
Fogonazo
Colaborador
|
Con una sola lampara puedes probar tranquilamente, pero si tienes que probar varios de distintas potencias u otro tipo de equipos (Que puedan presentar un cortocircuito), combiene fabricarte un pequeño tablero con (Por ejemplo) 3 lamparas y sendos interruptores, de esta manera con solo accionar los interruptore administras o regulas la potencia de las lamparas, si por ejemplo deseas probar un motor de electrodomestico, conectas las 3, si en cambio solo deseas probar un pequeño transformador conectas solo 1.
Este tipo de tablero es muy practico para un taller de reparaciones "general" Lo que describes es el fucionamiento de las lamparas de los bosquejos Ah y no pidas disculpas por preguntar, nadie nacio sabiendo. Para aprender estamos en el foro. |
|||||||||||
|
|
||||||||||||
| #8 |
|
menduco
|
gracias, ahora mismo me pongo a armar una para mi tallersito
saludos |
|||||||||||
|
|
||||||||||||
| #9 |
|
nolo313
|
hola. buen tuto. una duda que tengo, cuando te dicen que un transformador entrega un maximo de 2A. que es 2A por cada rama? o 1A por rama?, que en total hacen dos.
Cuando digo por cada rama quiero decir que como es simetrico entrega por ejemplo +24 por una y -24 por la otra. |
|||||||||||
|
|
||||||||||||
| #10 |
|
armandolopezmx
|
Una duda fogonazo. con respecto a saber si el transformador en su primario es de 220..... dices que a la salida obtendremos la mitad de la tension nominal. pero la mitad de qué valor... si no sabemos nada del transformador en cuestion.
|
|||||||||||
|
|
||||||||||||
|
| Temas de interés | |
|---|---|
| Convertir de Puerto Paralelo a USB | |
| Data Cable Nokia RS-232: Forum | |
| Diagrama de construcción data cable Nokia DKU-5 (USB) | |
| Data cable para siemens c65 | |
| Construcción del data cable Nokia 3595 | |
| Foros de Electronica |
| ||
Cuestiones Elementales de Electrónica ||
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Diseño de circuitos en general || || Sistemas de Audio: Preamplificadores, Ecualizadores || Amplificadores || Reparación || Discusión || || Microcontroladores y sistemas embebidos || Circuitos logicos combinacionales y secuenciales || Interfaces y Programacion || Dudas en general || Sistemas de Video || PC Hardware || Telematica y comunicaciones || Tecnologias moviles || Software Electronico || Robotica, Domotica y Mecatronica || Autotrónica || Automatizacion, Electronica industrial y de Potencia || Documentacion, circuitos y esquemas || Donde Las Ideas Convergen... || Tutoriales y Manuales || Proyectos Prácticos || |
Site Map
© Foros de Electrónica
Comunidad Internacional de Electrónicos
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Acerca de || Política de privacidad
Generada en = 0.13042 segundos, Consultas = 16
© Foros de Electrónica
Comunidad Internacional de Electrónicos
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Acerca de || Política de privacidad
Generada en = 0.13042 segundos, Consultas = 16