Hola,
Necesito acondicionar la señal de una PT100. Pero me gustaria acondicionar la señal haciendo una fuente de corriente. Es decir a variaciones de resistencia transformarla en variaciones de corriente.
¿Como podria hacerlo?
Muchas gracias.
|
|
|
|
tecnicoepse
| Registrado: 14 Feb 2008 |
| Mensajes: 2 |
| Ubicación: spain |
|
 |
| Publicado: Mar Feb 19, 2008 7:51 am |
|
|
 |
 |
Hola,
Podría ser algo así:
Mira el fichero adjunto
Un saludo.
|
|
|
|
itxaso1
| Registrado: 19 Feb 2008 |
| Mensajes: 3 |
|
|
 |
| Publicado: Mie Feb 20, 2008 2:57 am |
|
|
 |
 |
Podrias explicarme como va el esquema. Lo he intentado simular en el multisim y no consigo que me saque 5V. Me da siempre 0V a la salida del operacional.
Muchas gracias
|
|
|
|
torres007
| Registrado: 25 Jul 2007 |
| Mensajes: 88 |
| Ubicación: Granada, España |
|
 |
| Publicado: Mie Feb 20, 2008 3:22 am |
|
|
 |
 |
yo la utilizo sin calibracion mediante un divisor de tension y va de lujo. Genero con el micro Vref+ y Vref-, y utilizo una resistencia de referencia, para una PT100 una resistencia de 100 ohms. y mido la tension entre ambas resistencias. Despues solo tienes que aplicar Rptc=Rref*(Vptc - Vref-)/(Vref+ - Vptc). Despues tienes que generar una tabla de equivalencia entre Resistencia y temperatura.
Esto es para dos hilos, pero vaya que para 3 o 4 habria que extrapolar esto mismo para calcular la resistencia.
Esto es lo que yo utilizo, no se si es lo mejor o lo peor, pero a mi me va bien.
Por si os sirve de ayuda, aqui os dejo la nota de aplicacion.
Saludos!
|
|
|
|
itxaso1
| Registrado: 19 Feb 2008 |
| Mensajes: 3 |
|
|
 |
| Publicado: Mie Feb 20, 2008 9:43 am |
|
|
 |
 |
Ese es el esquema que se esta usando ahora con el puente de wheastone. El problema es que ahora quiero usar dos PT100 pero que usen el mismo circuito de acondicionamiento con un multiplexor y con este circuito no lo puedo usar.
¿Teneis alguna idea?
|
|
|
|
gabrielg
| Registrado: 14 Nov 2007 |
| Mensajes: 209 |
| Ubicación: Argentina |
|
 |
| Publicado: Jue Feb 21, 2008 9:27 am |
|
|
 |
 |
Puedes implementar una fuente de corriente con un LM317 (ver manual del LM317) y un amplificador para cada sensor.
Despues puedes multiplexar todos los que quieras. Utiliza un CD4051.
Suerte.
|
|
|
|
Jorge Amado
| Registrado: 02 May 2008 |
| Mensajes: 1 |
| Ubicación: SM Andes, Argentina |
|
 |
| Publicado: Vie May 02, 2008 4:03 pm |
|
|
 |
 |
Impecable tu circuito. No se me ocurria como hacer para no calentar la PT100 con la corriente de medicion...., y hoooo! resulta que era una pavadez. Lo voy a probar y despues te cuento como me fue.
Saluidos.
|
|
|
|
tecnicoepse
| Registrado: 14 Feb 2008 |
| Mensajes: 2 |
| Ubicación: spain |
|
 |
| Publicado: Vie May 09, 2008 5:12 am |
|
|
 |
 |
ok, espero que te funcione
|
|
|
|
pgdm45
| Registrado: 25 Jul 2008 |
| Mensajes: 1 |
| Ubicación: colombia |
|
 |
| Publicado: Dom Oct 05, 2008 8:45 pm |
|
|
 |
 |
bueno acerca del metodo de torres007 lo intente y es mejor acerlo con una fuente de corriente ya que la pt100 se calienta y hace erronea la medida
|
|
|