Comunidad de discusión sobre Automatización, Electrónica industrial, Microcontroladores y electrónica digital, Robótica, Domótica, Telemática, Tecnologías móviles, y muchos temas más.
Es posible conectar una PT100 a dos equipos diferentes
 | #1 Es posible conectar una PT100 a dos equipos diferentes |  |
|
danielcv
| Ubicación: Ecuador |
| Registrado: 01 Mar 2008 |
| Mensajes: 2 |
|
 |
| Publicado: Sab Mar 01, 2008 10:27 am |
|
|
 |
 |
Hola que tal podrian indicarme si es posible conectar una termoresistencia PT100 a dos equipos diferentes como es el caso a un PLC que posee un modulo de entradas para PT100 de 3 hilos y tambien a un controlador Gefran 600 que igualmente posee entradas para PT100de 3 Hilos, por lo que deseo saber si existiria alguna falla electronica en alguno de los dos equipos, o en el caso de no ser posible como podria tomar la informacion de la PT100 en los dos equipos al mismo tiempo.
Espero me puedan ayudar
gracias
|
|
|
|
heli
| Ubicación: Alcalá de Henares (Madrid, España) |
| Registrado: 30 Ene 2007 |
| Mensajes: 177 |
|
 |
| Publicado: Sab Mar 01, 2008 12:42 pm |
|
|
 |
 |
No es posible. LA PTC a 3 hilos recibe una coriente del controlador y genera una tensión proporcional a su resistencia (y a la temperatura). Si se ponen 2 equipos en paralelo se ponen en paralelo esas corrientes y se falsea la medida...
Puede usarse un convertidor PT100 a 4-20 miliamperios y seriarlo en los dos controladores, o usar una sonda PT100 DOBLE, que tiene dos PT100 individuales con sus 6 hilos, en la misma vaina.
|
|
|
|
torres.electronico
| Ubicación: comodoro rivadavia |
| Registrado: 16 Oct 2007 |
| Mensajes: 24 |
|
 |
| Publicado: Dom Mar 02, 2008 1:08 am |
|
|
 |
 |
hola, ya te publique una respuesta en la pagina de yoreparo.com
te menciones que no podes hacerlo en paralelo, solo podrias hacerlo si implementas el conector del controlador de retransmicion al PLC...osea...de la PT 100 vas al controlador, y del controlador , por inermedio de este terminal que te menciono, vas al PLC...
saludos y espero que agradescas minimo el timepo que uno te ofrece en asistirte
|
|
|
|
Daniel.more
| Ubicación: España ( Gran Canaria) |
| Registrado: 01 Dic 2007 |
| Mensajes: 138 |
|
 |
| Publicado: Dom Mar 02, 2008 10:20 am |
|
|
 |
 |
por el rango de temperaturas,etc,etc podrias cambiar el ptc por un termopar? en caso de termopar yo personalmente he tomado la referencia de una misma sonda para dos equipos a la vez ( de la marca Eroelectronic),ademas yo he reparado bastantes de la marca cefran y eroelectrinic y tecnicamente en base funcionan parecidos.....
|
|
|
|
torres.electronico
| Ubicación: comodoro rivadavia |
| Registrado: 16 Oct 2007 |
| Mensajes: 24 |
|
 |
| Publicado: Dom Mar 02, 2008 12:52 pm |
|
|
 |
 |
hola dani.more, le recomende que implementara ese tipo de conexion, ya que el controlador Gefran 600 viene preparado para este tipo de casos...creo que su salida de retransmicion es rs232, no recuerdo.....y de esta manera no tiene que comprar y o cambiar nada....
el tema esta en que no comenta que tipo de lazo de controlquiere hacer, ya que quiza, el controlador este demas y pueda hacer el control directamente desde el PLC...o simplemente, quiza el controlador actue sobre la variable a controlar, y el plc tome en cuneta el valor de esta variable ara interactuar con otro proceso...es todo un tema, jaja.....
los saludos atte y espero que este hombre nos comente un poco lo que quiere hacer, quiza sea mas sencillo de lo que nos imaginamos
|
|
|
|
javielchispas
| Ubicación: Madrid, España |
| Registrado: 03 Mar 2008 |
| Mensajes: 24 |
|
 |
| Publicado: Lun Mar 03, 2008 8:33 am |
|
|
 |
 |
Es mi primer mensaje en el foro. Saludos.
... digo yo que si la Pt100 incluye un convertidor 4-20mA... en serie puedes colocar tus controladores, aunque claro, la entrada ahora es de corriente.
Lo siento, no había leido bien la respuesta de heli que ya había dicho lo mismo.
|
|
|
|
torres.electronico
| Ubicación: comodoro rivadavia |
| Registrado: 16 Oct 2007 |
| Mensajes: 24 |
|
 |
| Publicado: Lun Mar 03, 2008 6:58 pm |
|
|
 |
 |
al pedo dar tantas vueltas cuando ya el equipo esta hecho para estas cosas....acordate que mencione que este equipo, tiene una salida de retransmicion que puede ir a otro controlador y o sencillamente a un PLC... ahora, en el caso en que tengas un controlador que no tenga esta opcion de retransmicion, lo que debes de hacer, es sencillamente implementar un un max 232 para que esta señal no se caiga..osea, implementariamos una especia de buffer para que esta se refresque y no tenga variaciones...otras de las cosas que podemos implementar, es dos amplificadores operacionales en paralelo y obtenemos le mismo resultado...
saludos
|
|
|
|
ivan.perez
| Ubicación: Vitoria-Gasteiz |
| Registrado: 05 Mar 2008 |
| Mensajes: 8 |
|
 |
| Publicado: Mie Mar 05, 2008 10:05 am |
|
|
 |
 |
La mejor solución siempre es colocar una pt100 doble, me explico, en la misma vaina introducimos dos sondas una para el regulador de procesos y otra para el PLC, nunca se pueden tratar las señales en paralelo ni nada similar pues obtendremos unas variaciones de medida erroneas, solo en el caso de los termopares y tampoco es muy recomendable.... el precio de una PT100 doble ronda los 45€... saludos! creo que es mas sencillo esto, que andar comunicando el regulador con el PLC.
|
|
|
|
torres.electronico
| Ubicación: comodoro rivadavia |
| Registrado: 16 Oct 2007 |
| Mensajes: 24 |
|
 |
| Publicado: Mie Mar 05, 2008 10:23 am |
|
|
 |
 |
si es tu 1er mensaje, fijate y trata de prestar atencion....
por que no lees el enunciado principal antes de opinar?...
fijate que esta mencionando que ya tiene un controlador Gefran 600 y esta preguntando si se puede colocar el controlador y el PLC en paralelo....lo cual, expliqeu por que no se puede poner en paralelo, y que si queria, podia implementar la salida que ya tiene este controlador para re transmicion de la lectura....
saludos...
visita http://torres-electronica.blogspot.com , ahi tenes cursos y tutoriales de automatizacion y instrumentacion...quiza te sirva un poco
|
|
|
|
danielcv
| Ubicación: Ecuador |
| Registrado: 01 Mar 2008 |
| Mensajes: 2 |
|
 |
| Publicado: Mie Mar 05, 2008 10:29 am |
|
|
 |
 |
Muchas gracias amigos por su ayuda
|
|
|
 | Foros de Electronica |  |
|
 |