Idea para cerrar valvula en caso de escapes de gas


       



#1  Idea para cerrar valvula en caso de escapes de gas
BUSHELL
Ubicación: Colombia
Registrado: 19 Oct 2006
Mensajes: 129
citar
Imaginense un quemador de gas propano o natural trabajando. Ahora, imaginense que por alguna razon accidental, se apagó la llama y queda el gas saliendo peligrosamente. En plan sencillo, necesitaria un elemento que al notar esta anomalia, desenergice la valvula que da paso al gas, para que se cierre, evitando muertes por mi culpa Crying or Very sad

¿Qué se les ocurre? En alguna parte leì esta frase, pero no la entiendo: "Control a termocupla, corta el paso del gas, mediante el enfriamento de un bimetal".

Se me ocurriò comprar un sensor de escapes de gas, y trucándola un poco, hago que desenergice la valvula del gas, en vez de que pite el buzzer.

Ah, el quemador prende y apaga automaticamente, mediante un controlcito que hice, con un control de temperatura con salida a relè. Algo clasico. Solo me falta implementar un circuitico simple que cierre el paso del gas en caso de suceder lo que describo arriba.

Gracias por sus ideas.

#2  
El nombre
Ubicación: Alicante
Registrado: 28 Jun 2006
Mensajes: 1440
citar
Que bueno!

Has craqueado mi ordenador?
Tengo un proyecto que es muy parecido a lo que quieres hacer. Recuerda una cosa: Un relé produce chispa y eso es malo para el gas lo hace estallar en caso de escape. Hay unas electroválvulas intrínsecas especiales para todo eso. no me preguntes donde que no lo sé.

#3  
pepechip
Colaborador
Ubicación: Granada- España
Registrado: 09 Feb 2007
Mensajes: 1550
citar
hola.

el elemento que describes aqui le llamamos Termopar, y tiene la carracteristica de generar un pequeño voltaje juando se calienta. lo suelen utilizar los calentadores y hornos, asi como hornillas de cocinar industriales.


otra forma de detectar la llama es mediante 2 electrodos. El fuego es conductor de la electricidad

#4  
ivan.perez
Ubicación: Vitoria-Gasteiz
Registrado: 05 Mar 2008
Mensajes: 8
citar
Hola bushell,

normalmente en este tipo de instalaciones se suele colocar una celula de vision de llama junto con un control de estanquiedad, por ejemplo el TC410, este último se encarga de cerrar la valvula de gas en caso de apagado accidental del mechero, es muy sencillo de introducir en el automatismo, te dejo nombre de un fabricante mundialmente conocido especialista en hornos industrilaes. Puedes ver su web y los productos mencionados, ademas la normativa 90/396/CEE "Europa" indica su instalacion obligatoria junto con valvulas de cierre en quemadores o aparatos de gas.

http://www.kromschroder.co.uk

Saludos!


Iván Pérez, Técnico de Procesos
Sistemas de Regulación y Control
(Spain)

#5  
_Eduardo_
Ubicación: Santo Tome - Santa Fe - Argentina
Registrado: 06 Ene 2008
Mensajes: 1113
citar
En quemadores industriales es bastante comun usar "flame rods" (ver google).
La deteccion es simple, se excita con alterna via una resistencia de ~1 megohm, cuando hay llama se comporta como un diodo y nos da componente continua, en ausencia de llama la CC=0.

El electrodo con su aislador de porcelana se vende suelto como repuesto y es relativamente barato.

#6  
BUSHELL
Ubicación: Colombia
Registrado: 19 Oct 2006
Mensajes: 129
citar
Qué buenas ideas...
Pepechip: ¿hablas de termopar=termocuplas? me imagino que necesita un complejo circuito para amplificar el voltaje generado y pueda accionar la solenoide. Se me sale de los conocimientos.. Crying or Very sad
En cambio lo de "otra forma de detectar la llama es mediante 2 electrodos. El fuego es conductor de la electricidad" _Suena fácil. ¿Podrías ampliarme un poco la historia?

Ivan: Es caro? Humm, busco algo tercermundista, barato, simple y efectivo. Creo que te refieres a unas fotoceldas especiales para el espectro de la luz UV de la llama. Valen una fortuna aquì. O, entendì mal?

Eduardo: Eso que dices, es lo de la foto que pongo? Cuando sensa que se apagò la llama, ¿qué hace, còmo lo hace? necesita un circuito con tan solo una R? Es solo una varilla de hierro?¿Por qué me dejó Silvia?

Recuerden que no se mucho, busco algo que sea relativamente facil y barato.

¿La idea del sensor de escapes de gas trucado no les gusta? No se como funciona, debe tener una nariz electronica por dentro(no se rian) y suena un buzzer cuando hay escapes. Quiza si esa "salida" al buzzer se adapta para que desenergice la valvula.....bueno es una idea loca, por eso acudo a ustedes, para que opinen.
http://www.superinventos.com/S110553.htm

Muchas preguntas= ansias de saber.

Gracias.


Ultima edición por BUSHELL el Mie Mar 05, 2008 10:04 pm, editado 1 vez



Este mensaje contiene archivos adjuntos, para verlos debes estar registrado.

#7  
BUSHELL
Ubicación: Colombia
Registrado: 19 Oct 2006
Mensajes: 129
citar
En este otro hilo hay cosas, pero no se si es lo que busco.
http://www.forosdeelectronica.com/about233.html

#8  
_Eduardo_
Ubicación: Santo Tome - Santa Fe - Argentina
Registrado: 06 Ene 2008
Mensajes: 1113
citar
Cuando queres inventar algo, lo primero que tenes que hacer averiguar que es lo que utiliza el resto del mundo en cosas parecidas. Si nadie usa lo que tenias en mente, entonces averiguar cuales podrian ser las razones, por distraccion seguro que no.

Con el gas no se puede jugar, si hay riesgo de explosion, en un solo accidente vas a perder mucho mas de lo que podes gastar ahora, se tiene que poner lo que corresponde de acuerdo al tipo de quemador y volumen de gas consumido.
Si por economia se decide poner algo inseguro o nada, entonces hay que tratar que el responsable sea otro Wink

Hablas de un quemador de propano, pero de que tamaño?
En quemadores chicos se usa termocupla, lo tenes en las cocinas domesticas,estufas,termotanques,etc... mas barato que eso imposible, todo es cuestion de comprar los repuestos y adaptarlos a lo que tenes.
Con quemadores mas grandes como puede ser el de una caldera, la termocupla "domestica" es insegura, ademas, antes del encendido se necesita una secuencia de extraccion de gases y luego se hace un chispeo corto, si no se detecta llama se suspende todo.
Aca se usan detectores de conductividad o de rectificacion de llama (http://www.durag.com/html/heg/heglit.html) , necesitan por supuesto un modulo de control que hace toda la secuencia de encendido y deteccion.
Con quemadores mas grandes, la deteccion tiene que ser instantanea, ahi es donde entran los detectores opticos.

#9  
pepechip
Colaborador
Ubicación: Granada- España
Registrado: 09 Feb 2007
Mensajes: 1550
citar
lo que yo digo de que el fuego conduce la electricidad, eduardo ya le ha puesto nombre, como el dice en google tienes informacion
_Eduardo_ escribió: En quemadores industriales es bastante comun usar "flame rods" (ver google).
La deteccion es simple, se excita con alterna via una resistencia de ~1 megohm, cuando hay llama se comporta como un diodo y nos da componente continua, en ausencia de llama la CC=0.

El electrodo con su aislador de porcelana se vende suelto como repuesto y es relativamente barato.

#10  
Fogonazo
Colaborador
Ubicación: Via Lactea
Registrado: 13 Ene 2007
Mensajes: 5110
citar
¿ Y por que no emplear la valvula de seguridad que va en la otra punta de la termocupla que publico Pepechip ?

La valvula es electrica, toma tension de la misma termocupla y mientras esta este caliente , la electrovalvula esta abierta, si se apaga, la termocupla ya no "genera" lo necesario para mantener la valvula abierta y esta se cierra y corta el paso de gas.
Tipica valvula que hay que tener apretada hasta que se calienta

http://www.eitar.com.ar/index......;Itemid=65
http://www.tonkasa.com.ar/inde.....;Itemid=60
----------------------------------------------------------------------------------------------------



Esta es una bujia para el encendido de la llama, el sensor de llama es un tanto mas complicado

http://www.forosdeelectronica.com/about233.html

 Responder





 Otros temas de interés 
No hay mensajes nuevos Como separar señales, si son entrada y salida de datos
No hay mensajes nuevos Circuito acondicionador de entrada 4-40mA y salida 0-10 V
No hay mensajes nuevos Entrada/Salida de audio a traves de USB
No hay mensajes nuevos Conectar salida video de camara a monitor video
No hay mensajes nuevos Circuito con reles para puerto paralelo con salida de 3.3v

Foros de Electronica
|| Cuestiones Elementales de Electrónica || Fuentes de alimentacion || Circuitos de radio || Diseño de circuitos en general ||
|| Sistemas de Audio: Preamplificadores, Ecualizadores || Amplificadores || Reparación || Discusión ||
|| Microcontroladores y sistemas embebidos || Circuitos logicos combinacionales y secuenciales || Interfaces y Programacion || Dudas en general || Sistemas de Video || PC Hardware || Telematica y comunicaciones || Tecnologias moviles || Software Electronico || Robotica, Domotica y Mecatronica || Autotrónica || Automatizacion, Electronica industrial y de Potencia || Documentacion, circuitos y esquemas || Donde Las Ideas Convergen... || Tutoriales y Manuales || Proyectos Prácticos ||