¿Cómo conectar el sensor TMP36?

Quiero montar un sensor de temperatura y conectarlo a un microcontrolador, pero necesito que el sensor, es el TMP36, este a 18 metros del microcontrolador. He mirado en el datasheet y hay un esquema de como hacerlo, pero no termino de comprenderlo porque en un lado de la manguera de cable hay dos cables y al otro hay tres, y no entiendo como conectarlo. ojala me puedan ayudar. EL esquema esta en la página 15.

Gracias de antemano.
 

Adjuntos

  • TMP35_36_37.pdf
    334.5 KB · Visitas: 7
No es manguera, es la maya o blindaje del cable, eso es la tercer linea que sale y se conecta a tierra, los cables trenzados se conectan a 5V y el otro es la señal de salida, esta se conecta a tierra en el receptor a través de una resistencia.
belden-8761-1345640518.jpg

Por ejemplo en esta imagen ves el tercer conductor que hace contacto con el blindaje (no se como le llamen pero en la tienda donde compro se le conoce como hilo dren) aparte del par trenzado que va dentro.
 
Última edición:
Atrás