Baterias 7A cambiar a 6A

Hola, tengo un problemita con las baterias de mi UPS de 2KVA

Este UPS usa 4 baterias de 12v 7A, ya se dañador y necesito reemplazarlas pero no las he podido conseguir, ya que solo encuentro de 12V 6A.

Puedo usar 4 baterias de 12V 6A y no tener problemas?

Gracias por la atención!

 
Hola.
Si se puede reemplazar, el inconveniente será, que las baterías van a durar menos tiempo, por ejemplo, si las baterías de 7A duraban una hora (por decir algo), las de 6A durarán menos de una hora.
¿Tu UPS carga las baterías o usas un cargador independiente?
Chao.
elaficionado.
 