circuito de ventilador de techo

#1
tengo un ventilador de techo con luz y mando a distancia, que al instalarlo los interruptores de pared se han inutilizado, siendo únicamente posible el encender la luz con el mando a distancia, necesitaría saber que modificaciones puedo hacer en el circuito de conexiones para que los interruptores vuelvan a funcionar junto al mando a distancia

gracias
 
#2
No creo que te los hayan puenteado. En una caja de registro han conectado el cable que va al ventilador a fase. Sólo tienes que indentificar el vable que va al ventilador y conectarlo al que va a los interruptores. Sólo es uno. Si es una instalación como debe tienes lo sigiente

Negro--- Fase
Azul ---- Neutro
Gris y marron --- Retornos ( llevan tambien la luz a la bombilla).
Amarillo/verde -- Tierra.

En la caja puedes encontrar un gris o marrón conectado a negro y el mismo color suelto.

Saludos
 
#3
Hola,

He leído tu respuesta, pero no me ha quedado demasiado clara.
¿podrías explicármelo un poco más claro? Estoy un poco torpe.....

Muchas gracias