Yo no he trabajado comunicación con micrologix 1100, no se si soporten MSG que es lo que te recomendaría.
Primero le das un numero a cada una de tus CPU, luego defines en el PLC "fuente" de donde vas a tomar los datos que te interesan (no sé N7:0, B3/3...etc) y en el PLC "destino" donde vas a almacenar los datos.
En cuaquiera de los dos PLC empiezas un ladder nuevo y al ingresar instruccion escribes MSG. te pregunta si vas a escribir o leer ( eso depende si estas en el PLC fuente vas a escribir, si estas en el PLC destino vas a leer), luego el tipo de CPU, en numero de la CPU, la dirección de orige (N7:0....lo que sea), la direccion de destino, y finalmente el bloque de control, no me acuerdo cual es le largo, creo que 14, usa una dirección libre de de por lo menos 14 direcciones, por ejemplo N100:0 (no debes tener nada ocupado hasta la N100:13).