Conexión a tierra de transformadores de corriente

Buenas tardes a todos.
Estoy trabajando en un sistema de monitoreo de calidad de energía, básicamente utilizo unos analizadores de energía (medidores de energía) cuyas medidas son enviadas a una plataforma web para poder realizar el monitoreo y el análisis.
Actualmente estoy obteniendo mediciones incorrectas con uno de los medidores que he instalado, he podido observar que existe un error en la medición de la corriente instantánea, que afecta a su vez a los parámetros de potencia, energía, etc.
Como se imaginarán, para poder realizar la medición de corriente se utilizan unos transformadores de corriente (TC) que reducen la corriente a valores admisibles por el medidor.
El medidor que estoy utilizando es de la marca klemsan, los TCs también. Adjunto una imagen en donde se puede ver el diagrama de conexión del medidor.
La cuestión es la siguiente, en el diagrama conecta uno de los bornes de los TCs a tierra, alguien me puede explicar por que sería necesaria tal conexión a tierra? podría afectar de alguna manera a las mediciones o es sólo para protección?.
Pregunto por si eso puede llegar a ser la causa de las mediciones incorrectas que estoy adquiriendo.
Agradeceré cualquier ayuda que me puedan brindar, gracias.
 

Adjuntos

  • Powys conexion.jpg
    Powys conexion.jpg
    82.5 KB · Visitas: 24
Pregunto por si eso puede llegar a ser la causa de las mediciones incorrectas que estoy adquiriendo.
Agradeceré cualquier ayuda que me puedan brindar, gracias.

Yo pregunto . . . ¿ Tánto cuesta conectarlo a tierra o neutro según corresponda y verificarlo ? :rolleyes:
 
Hola a todos , jo personalmente enpleyaria un Osciloscopio de preferenzia Digital y mediria las salidas del "TC" (transformador de curriente) de modo a saper la "calidad" del sinal amostreado.
Ese sinal debe sener una senoide y de preferenzia sin ruidos molestos que seguramente puenden falsear las medidas hechas por lo medidor.
Entiendo que cuando hay lo "Neutro" disponible la conección es do tipo "Y" y cuando no hay la conección es do tipo "Delta" (sin un punto de referenzia o balanceado en tres fases) , asi tengo dudas si los "TCs" (transformador de curriente) no deberian sener conectados en Delta y sin un punto en comun entre els (neutro o tierra).
Att,
Daniel Lopes.
 
Viendo los esquemas de conexión del equipo (En la parte de medición de corriente) creo que -como ya sospechas- la conexión a tierra tiene como única razón la protección eléctrica.

Así que -si mi presunción es cierta- la tierra estrictamente no forma parte del circuito de medición ni de la electrónica y por tanto no debería afectar en nada y si afectara lo debería hacer sobre los tres sensores a la vez, por la manera en que esta conectada.

Es, para mi y por lo que "leo" en el esquema, una mera cuestión de seguridad eléctrica, muy probablemente establecida por la manera en que se mide corriente (vía envolventes o lazos aislados, tipo pinza amperométrica -igual no he visto el folleto del equipo)

Eso sí, puede que la aislación de uno de los tres sensores o sus conectores esté afectada. Me refiero en concreto a pérdida de aislación por efecto mecanico-térmico-químico-envejecimiento o contacto no deseado en alguna parte expuesta.

Buscaría por el lado del sensor que parece funcionar mal. Revisión completa, desde el lazo de sensado hasta el interior del medidor (A la vista, con lupa, y pruebas...) y también la electrónica del susodicho.
 
Además , la conexión a tierra es compartida por la plaqueta de medición y creo que por ahí vendría el problema . . .

Y el interesado no aparece . . .
 
Además , la conexión a tierra es compartida por la plaqueta de medición y creo que por ahí vendría el problema . . .

Y el interesado no aparece . . .
Buenas, perdón estaba con otras actividades.
A que te referís con Plaqueta de medición?
Viendo los esquemas de conexión del equipo (En la parte de medición de corriente) creo que -como ya sospechas- la conexión a tierra tiene como única razón la protección eléctrica.

Así que -si mi presunción es cierta- la tierra estrictamente no forma parte del circuito de medición ni de la electrónica y por tanto no debería afectar en nada y si afectara lo debería hacer sobre los tres sensores a la vez, por la manera en que esta conectada.

Es, para mi y por lo que "leo" en el esquema, una mera cuestión de seguridad eléctrica, muy probablemente establecida por la manera en que se mide corriente (vía envolventes o lazos aislados, tipo pinza amperométrica -igual no he visto el folleto del equipo)

Eso sí, puede que la aislación de uno de los tres sensores o sus conectores esté afectada. Me refiero en concreto a pérdida de aislación por efecto mecanico-térmico-químico-envejecimiento o contacto no deseado en alguna parte expuesta.

Buscaría por el lado del sensor que parece funcionar mal. Revisión completa, desde el lazo de sensado hasta el interior del medidor (A la vista, con lupa, y pruebas...) y también la electrónica del susodicho.
Muchas gracias por tu aporte, todo apunta a que es así, que la conexión a tierra es meramente una cuestión de seguridad y no afecta las mediciones.
Buenas tardes a todos.
Estoy trabajando en un sistema de monitoreo de calidad de energía, básicamente utilizo unos analizadores de energía (medidores de energía) cuyas medidas son enviadas a una plataforma web para poder realizar el monitoreo y el análisis.
Actualmente estoy obteniendo mediciones incorrectas con uno de los medidores que he instalado, he podido observar que existe un error en la medición de la corriente instantánea, que afecta a su vez a los parámetros de potencia, energía, etc.
Como se imaginarán, para poder realizar la medición de corriente se utilizan unos transformadores de corriente (TC) que reducen la corriente a valores admisibles por el medidor.
El medidor que estoy utilizando es de la marca klemsan, los TCs también. Adjunto una imagen en donde se puede ver el diagrama de conexión del medidor.
La cuestión es la siguiente, en el diagrama conecta uno de los bornes de los TCs a tierra, alguien me puede explicar por que sería necesaria tal conexión a tierra? podría afectar de alguna manera a las mediciones o es sólo para protección?.
Pregunto por si eso puede llegar a ser la causa de las mediciones incorrectas que estoy adquiriendo.
Agradeceré cualquier ayuda que me puedan brindar, gracias.
Quería agregar que he comparado con medidores de schneider, midiendo en el mismo punto, con los mismos TCs sin conectar a tierra y he obtenido una diferencia de aproximadamente 2,5 % en la energía activa entre los medidores de schneider y el medidor que estoy utilizando. Las medidas tomadas por los medidores de schneider son mayores, inclusive observando al mismo tiempo las corrientes instantáneas, se notan diferencias de hasta 100 mA.
Sin embargo, de acuerdo a las especificaciones técnicas del medidor que estoy usando, debería de ser tan preciso como los medidores de schneider, pero no es así.
 