Contador que empiece en 6 y no en 0

#1
disculpen hay alguien que eme podría ayudar a hacer que un contador en vez de que empiece en 0 comience su cuenta en otro numero por favor, de ante mano muchas gracias
 
#2
Hola Zeick

Necesitas un contador que tenga entradas para poder programársele en qué número inicie.
Por ejemplo el 74LS193.

Programas las entradas D’s(15, 1, 10, 9) con el número que quieres que inicie.
Conectas a la entrada PL(11) una resistencia de 10K y un capacitor de, Digamos, 100uF.
La resistencia va al Vcc y el capacitor a tierra.

Cuando alimentes la corriente el capacitor mantendrá a nivel bajo por unos instantes la entrada PL(11) y lo que lo que programaste en las entradas D’s(15, 1, 10, 9) pasarán a las salidas Q’s(3, 2, 6, 7).

saludos
a sus ordenes
 