Control de entradas analógicas de 0 - 10 VDC en un PLC S7 1200 1212C

Hola a todos.

Tengo el siguiente proyecto, soy nuevo en el manejo de entradas analógicas y necesito captar la señal de un sensor de temperatura con rangos de 0 - 50 grados celsius y con salida de 0 - 10 VDC, al bajar la temperatura a menos de 12 grados se activa un calefactor y al superar los 25 grados se activa un ventilador, ambos controlados con salidas a relé.

Estuve investigando y encontré que tengo que usar los bloques Norm y Scale, pero de la información que tengo no me especifica donde ingreso los valores de 0 - 50 grados para pasarlos a los 0 - 10 vdc, donde ingreso la entrada del plc y de que manera puedo controlar las salidas a relé para el calefactor y ventilador.

Cualquier idea se los agradeceré, de antemano muchas gracias, perdón por no poder aportar mas.
 
Hola.

tengo un poco de experiencia con PLC, usando entrada analógica 0-10V.

en qué lenguaje piensas programar esa rutina? escalera, bloques, ... ?
cuantas entradas analogicas tiene?
cuantas salidas a relé tienes?
el control piensas hacerlo por histeresis (ON-OFF)?

ya has conseguido el manual?
si pudieras subir el manual, tal vez podría ayudarte.
 
Atrás
Arriba