Control de potencia en el primario de un transformador

#1
Hola amigos

Me pidieron que regule la tensión de salida de un trasformador de potencia. La tensión de salida es entre 20 Vca y 28 Vca y la corriente bastante grande, por lo que decidí probar regular la tensión del primario del transformador (380Vca) con un triac. Si bien me producirá calentamiento por los armónicos, creo que es una buena opción. ¿Que proponen?. Gracias
 

Fogonazo

Exorcista & Moderador eventual
#2
¿ La tension de salida en que se aplica ?
Tal vez sea conveniente regular la salida.

380VCA, ¿ Que es bifacico o trifasico ?

¿ Que potencia consume el transformador ?
 
#3
¿ La tension de salida en que se aplica ?
Se utiliza para cortar bloques de telgopor

Tal vez sea conveniente regular la salida.
La corriente es muy grande.

380VCA, ¿ Que es bifacico o trifasico ?
bifasico

¿ Que potencia consume el transformador ?
Como 60 A ops: en 26 V, como 1500 W
Si regulo el primario, la corriente es a lo maximo de 5A. ok?

Gracias Fogonazo
 

Fogonazo

Exorcista & Moderador eventual
#4
Intenta un dimmer con un triac para 25A 600V sobre el primario, eso si nadie va a escuchar radio cerca (Interferencia), el transformador no creo que se entere del cambio.
Esto es lo mas sencillo, como complicado existen otras alternativas
 

Temas similares