Escalamiento analógico con S-7 200 Siemens

Hola, me gustaria saber como puedo realizar un programa en AWL que trae el Micro/win el problema es el siguente tengo un transmisor analogico de 4mA-20mA con la cual deseo inyectar en la entrada del modulo EM-235 y asi controlar el llenado de un tanque que cuando este a medias se encienda una lámpara y cuando ya este por llenar se apague la bomba de llenado y ensienda una lámpara, esto seria mi inquietud ayúdemen grasias antisipadamente
 
Estimado:

Que version tienes de MicroWin y que modelo de S7-200.....? Por alguna razon tienes que utilizar AWL o puedes optar por otro lenguaje.....

Saludos

Gabriel

Estimado

Adjunto un programa el cual cumple con lo solicitado, ademas agregue el arranque-parada del motor.

Saludos

A tu disposicion para cualquier consulta

Gabriel
 

Adjuntos

  • Nivel_Tanque_Foro_AWL.zip
    7 KB · Visitas: 44
  • AWL_TK.txt
    590 bytes · Visitas: 38
Última edición:
Por que no usas el bloque de escalamiento?
Cuando uso la libreria de escalamiento no tengo salida, sabes el motivo?
cuando haces el escalamiento con operaciones matematicas haces lo mismo que el escalamiento?, es decir: (Ovmax-Osl)*(Iv-Isl)/(Ish-Isl)-Osl ?
 