Intensidad máxima segun sección del cable

Para llevar adelante el cálculo de la sección de cobre que necesitamos para una instalación nos debemos basar en la fórmula de potencia eléctrica.

P (watt) = V (volt) x I (Ampere)

Las distintas reglamentaciones disponen la Intensidad máxima a la que puede ser sometida una sección de cable. En base a ello podemos calcular qué diámetro de cable necesitamos si logramos conocer la intensidad a la que se someterá el mismo.
Para hallar la intensidad, despejando de la fórmulaanterior queda:

I (Ampere) = P (watt) / V (volt)

Recordemos que Voltaje es igual que Energía, osea V=E
Con ese dato obtenido en Ampere entramos en tabla yobtenemos la sección de cable necesaria.
Veamos un ejemplo:

¿ Qué sección de cobre necesitamos para un par de conductores que alimentarán una potencia de 2500 watts ?
I = P / E
I = 2500 watts / 220 vols
I = 11.36 Amperes
Con 11.36 Amperes entramos en tabla y obtenemos quenecesitamos una sección de cobre de 1.5mm2.
El total de potencia en Watts que se debe usar para los cálculos debe ser determinado según los artefactos que alimentará el circuito, es decir realizando la sumatoria de sus potencias.
Las tablas necesarias para calcular circuitos, son las siguientes:
tabla_amp_seccion.JPG

Estamos hablando del calculo de un simple circuito, no del diseño de instalacion en si...osea, lei por ahi el comentario de la cantidad de conductores en el cañero y no estamos hablando de ese tema...o por lo menos, no interprete eso de la consulta original... Si le vamos a buscar la quinta pata al gato, tambien podriamos hablar de la reactancia inductiva que tenemos en un conductor en 50 y 200 metros... o sea, ya entrarian en juego reactancia inductiva del propio conductor y que el fabrivante proporciona el dato; Ya entrariamos con el tema factor de potencia. y bla bla bla...Hay millones de cosas que no se tocan y obvian, por que estamos hablando de una instalacion electrica ideal que no supera ni siquiera los 20 metros...
Ahora, vamos a una observacion particular... Muchas personas les interesa tener la seccion adecuada del conductor, pero se olvida que la proteccion del conductor, es fundamental para la vida util del circuito y la integridad de la vivienda...
dejo esta tabla "orientativa" para la seleccion adecuada de la proteccion termica... Si buscan en el foro, un usuario alguna ves se tomo el trabajo de subir mi curso completo y de seguro a mas de uno le servira...
tabla_seccion_proteccion.JPG
 