Manejo de potencia con PWM digital

#1
tengo el siguiente circuito, la carga es la resistencia de 22 a 3w. Deseo manejar una carga de AC 120 con este mismo PWM es necesaria la interfaz. ¿es necesario sincronizar el PWM con la onda de 120 AC?
 

Adjuntos

Luis Eduardo Sánchez

Vacuum Tube Moderator
#2
Si es necesario sincronizarla ya que a partir del cruce por 0 (cuando pasa de semiciclo negativo a positivo), se toma el tiempo por semiciclo para prender o apagar el sistema y asi poder controlar la potencia, de no ser asi el disparo sería erratico y no se podria controlar potencia. Ej disparo a 30°(POS)Vsen y 210°(NEG) Vsen es aprox a una alimentacion de 120VRMS , 40VRMS lo que me permite controlar potencia a partir del voltaje aplicado, importante recordar que el control lo hace a partir de 0° a 30° y 180° a 210°, el resto de tiempo permanece apagado.
 