Que tal amigos! Quiero hacerles una consulta, por lo siguiente, tengo las caracteristicas nominales de un motor trifasico el cual es de 1HP, 230VAC 3,6A 60HZ, realicé los calculos segun la ecuacion para el condensador del archivo adjunto y me resulto 41,5MF (sabemos que no es un valor de condensador comercial y es obvio que hay que redondear el valor) De todas maneras creen que estan bien hechos los calculos?
Para mi amigo krit, investigue por alli, y dicen que tras esta conexion el par de arranque se pierde mas o menos en esa proporcion que comentas, pero en el archivo adjunto muestra un ultimo esquema que reduce esta perdida y que aplica un segundo condensador con el valor igual, al doble del calculado (con la desventaja de que hay que armarle un circuito de control para poder conmutar los condensadores). Tambien encontré una reglita parecida a la tuya donde dice que el condensador deberia ser 70MF por cada Kw, y la tension del mismo 1,25 por encima de la tension de la red (exactamente lo que tu comentaste) pero difiere un poco con respecto al valor de la ecuacion. De todas formas para sacarme las dudas, haré el experimento y luego comento los resultados.
En fin, muchas gracias a todas las personas que se han sumado a este tema, y les sigo invitando para que opinen y compartan sus experiencias, pues esta información podria ser util para sacarnos de apuros en algun momento.......
Muchos saludos..............