Señal 165-230VAC a 0-10VDC

Quiero realizar un montaje, en el que la tensión eléctrica de alimentación del equipo se modifica entre un rango de tensión entre 165 y 230V. Esta tensión diferencial de 65 v quiero sacarla en tensión de señal analógica de 0-10V o 1-10V.
Tengo claro que un dividir de tension hace algo parecido pero con menos rango de tensión ¿como podría hacerlo?
 
Hola.

Con un microcontrolador que tenga entrada ADC, mides la entrada, haces la conversión matemática, luego haces la salida con una red R2R, y un amplificador de ganancia 2 (esto si se alimenta el microcontrolado con 5v).

Saludos.
 