Seccion de conductores para motor trifasico - ¿Como calcularlos?

Hola, debo realizar la conexion de un motor trifasico, especificamente se trata de una bomba 380v/660v - 11,2 Kw (~15 HP). La misma sera ubicada a aproximadamente 70m de el tablero de control. La tension de la red es 380v/50 Hz (Argentina), el arranque sera en triangulo,con proteccion magnetotermica, guardamotor y mando por contactor (marcha y paro). Segun la placa del motor, la corriente nominal en triangulo es 19 A, mi consulta es la siguiente:

¿Como calculo la seccion de los conductores?

He leido en bibliografia, que puede ser utilizada la siguiente formula:


S=(√3 ρLI cos⁡φ)/∆U

Siendo:
S ---> Seccion en mm^2
ρ ---> resistividad del cobre (0,0172)
L ---> Longitud en m
I ---> Corriente nominal en A
cos⁡φ ---> 0,8 (dato aproximado)
∆U ---> Caida de tension en V

∆U=(UL*%∆U)/100

UL ---> Tension de linea 380V
%∆U=1,5% para una longitud de 50m

Con los datos expuestos, la seccion calculada que obtengo es 5,56 mm2.

¿Pueden ser dimensionados de esta manera? Y suponiendo que el calculo es correcto, que se utilizara conductores de 6 mm2 ¿ Que sucede con la correinte de arranque del motor?

Entiendo, tal vez me equivoco, que un cable de 6 mm2 soporta una corriente de aproximadamente 36 A, sin embargo durante el arranque, la corriente es de forma aproximada 6 veces la corriente nominal, para este caso alrededor de 114 A (6*19A). ¿Es correcto el razonamiento?

Espero sus opiniones, muchas gracias... ...
 
Primero que nada tenes que tener en cuenta que la corriente se reparte en las tres fases
Y te podes guiar por tablas que ya están hechas y se utilizan habitualmente.
Eso es un punto de partida, tenes que tener en cuenta que hay 70m y habrá algo de caída y hay que compensar. Otro cosa a tener en cuenta será la corriente de cortocircuito y si la instalación está en caño o al aire, y en época estival temperatura máxima.

Bajate el telesquemario de Scheider ayí tenes todo lo que necesitas:

http://www.um.es/docencia/mmc/pdf/telesquemario.pdf
 
Última edición por un moderador:
Hola, según normas, el valor de corriente que debe utilizarse para el cálculo de los conductores es del 125% de la nominal del motor (en éste caso).
Entonces los cálculos deben hacerse en función de 19x1.25=23.75 aprox. 24A
Con respecto a la caída de tensión en los conductores, debe ser inferior al 5% de la tensión de trabajo de la carga. El valor de resistividad del cobre es de 1/48ohm/mm2 por m. a 70°C.
En cuanto a la corriente de arranque o superior, entran en juego el cálculo de fusibles.
Para la protección del motor se utiliza guardamotor o relevo térmico, y se ajustará en función de:
En caso de utilizar condensadores para corrección de Cos(PHI), según donde estén instalados en la línea, es decir al pie de motor o a la salida del tablero de suministro eléctrico, dicha protección térmica deberá ajustarse a la corriente nominal del motor si los condensadores están aguas arribas de la protección térmica, en caso contrario deberá ajustarse a la nueva corriente compensada, que será inferior.
 
Todo eso y algunos puntos que no has tocado, estan comprendidos y perfectamente tratados en ese libro
Contiene las tablas necesarias y formulas de aplicación para calcular todo lo necesario
 