Sobre voltaje en el dc bus de un varidor de frecuencia

tengo un problema con un varidor de frecuencia de mediano voltaje 4160volt. tiene un transformador desfasador en la entrada para una entrada rectificadora de 36 pulsos, condensadores en el filtro e igbts en la etapa inversora, cuando este equipo estubo corriendo presento un problema de sobre voltaje en el dc bus, alguien podria decirme como podria porque podria incrementar el voltaje en el dc bus de un varidor de frecuencia?

despues de este problema, el variador de frecuencia no quiere arranacar porque justo cuando se trata de hacer el arranque, inmediatamente sale la alarma de sobre voltaje en el dc bus. el voltaje que normamente maneja este equipo en el dcbus es de +1800 vdc y -1800vdc y cuando se trata de hacer el arranque se observa que el voltaje incrementa hasta un +2300 vdc, y el dc negativo cae es por este motivo que no puede ser arrancado este varidor de frecuencia.
los mudulos de cada fase son independientes.[/size]
 