sonda 4-20 mA

Perdonar mi ignorancia ops: ,
Tengo una sonda con salida 4-20 mA y quisiera saber si hay algun tipo de circuito, que al medir la sonda determinado valor, cierre un contacto (tipo un termostato).
Mi tension de trabajo es de 12V.
Gracias de ante mano.
 
En casa apuedes convertir los 4-20mA en 1-5V medante una resistencia shunt de 250 Ohmios 1% y con un comparador (amplificador operacional con histéresis) accionar un relé.http://www.sec.upm.es/docencia/plan_92/cia/descarga_CIA/Comparadores.PDF
Comercialmente tienes indicadores de panel con entrada de 4-20mA y salida de relé al alcanzar un valor prefijado:
http://www.fema.es/products/index.html
El modelo MAG-35-32 es el adecuado para tu sonda.
También hay otros mas baratos sin display:
http://www.dpfsensors.com/docus/MAYER2-3.pdf
http://www.krenel.com/index2.htm
 
Atrás