Caja instrumentos exteriores climatizada

Hola chicos: en el trabajo me han pedido que haga la climatizacion de una caja que contiene aparatos electronicos y esta a la interperie.
La caja contiene un swich de fibra por ahora.
Soy un [XXXXX] novato y no tengo mucha idea de nada asi que me estan suergiendo muchas dudas.
Tengo que poner un ventilador y un calentador y algo que regule su funcionamiento
ventilador habia pensado porner uno de 12cm de un ordenador o algo asi.
de calentador y de termostato habia pensado en poner algo como lo que pongo en el pdf


y mi pregnta es: ¿se puede conectar todo directamente, o habria que poner algun tipo de relé?
¿os parece adecuado o cambiariais algo?
muchas gracias


http://es.aliexpress.com/store/prod...-1&btsid=a000d25b-20b1-47fc-a48c-0732a07f35dd

http://es.aliexpress.com/item/Hot-s...4.10010408.100007.5.RjHYyn&isOrig=true#extend
 

Adjuntos

  • temostatoy calentador.pdf
    33.2 KB · Visitas: 5
Última edición por un moderador:
Hola chicos: en el trabajo me han pedido que haga la climatizacion de una caja que contiene aparatos electronicos y esta a la interperie.
La caja contiene un swich de fibra por ahora.
Soy un [XXXXX] novato y no tengo mucha idea de nada asi que me estan suergiendo muchas dudas.
Tengo que poner un ventilador y un calentador y algo que regule su funcionamiento
ventilador habia pensado porner uno de 12cm de un ordenador o algo asi.
de calentador y de termostato habia pensado en poner algo como lo que pongo en el pdf


y mi pregnta es: ¿se puede conectar todo directamente, o habria que poner algun tipo de relé?
¿os parece adecuado o cambiariais algo?
muchas gracias


http://es.aliexpress.com/store/prod...-1&btsid=a000d25b-20b1-47fc-a48c-0732a07f35dd

http://es.aliexpress.com/item/Hot-s...4.10010408.100007.5.RjHYyn&isOrig=true#extend

La potencia del calefactor la calculas en base a:
Temperatura deseada.
Pérdidas térmicas del gabinete
Temperatura externa

Con la potencia calculas el consumo del calefactor

Con el consumo y las especificaciones del termostato verificas si el termostato es capás de controlarlo.

Normas del Foro 2.10 Los usuarios deben usar un lenguaje cortés, respetuoso y gentil. Ningún usuario puede publicar material o contenido que sea conocidamente falso, difamatorio, insultante, acusatorio, vulgar, hostil, obsceno, profano, de orientación sexual, amenazante, racista o que fomente cualquier tipo de odio, ilegal en algún país o región, invasivo de la privacidad de alguna persona o que vulnere alguna ley o derechos de autor.
 
Pues eso, primero gracias por todo,
En segundo lugar la temperatura deberia de mantenerse entre 10º y 50º
Como vivo en una ciudad calida, el frio solo va a ser un porblema de noche en pleno invierno, y mas que el frio, la condensacion que lleva asociada este.
Es una caja de plastico estanca, pero le hemos tenido que hacer agujeros para meter los cables, asi que ya no es tan estanca.:LOL:
asi que perdidas de temperatura... todas:D, quizas deberia ponerle un poco de aislante por dentro?? tendria que ser fino porque en la pared del fondo van unas guias que es donde se sujeta todo el material.
en esta ciudad rara vez baja la temperatura de 0 grados Creeis que me hará falta el calentador o estoy exagerando??
un saludo
 
Pues eso, primero gracias por todo,
En segundo lugar la temperatura deberia de mantenerse entre 10º y 50º
Como vivo en una ciudad calida, el frio solo va a ser un porblema de noche en pleno invierno, y mas que el frio, la condensacion que lleva asociada este.
Es una caja de plastico estanca, pero le hemos tenido que hacer agujeros para meter los cables, asi que ya no es tan estanca.:LOL:
asi que perdidas de temperatura... todas:D, quizas deberia ponerle un poco de aislante por dentro?? tendria que ser fino porque en la pared del fondo van unas guias que es donde se sujeta todo el material.
en esta ciudad rara vez baja la temperatura de 0 grados Creeis que me hará falta el calentador o estoy exagerando??
un saludo

Consigue un graficador de temperatura o recurre al servicio meteorológico que te provea de estadísticas de temperatura.

Cualquier cosa electrónica que coloques en la caja genera algo de calor que contribuye a que la temperatura no descienda en exceso.

Como dato: El momento mas frío de la noche suele presentarse poco antes del amanecer.

¿ Por que motivo deseas calefaccionar los instrumentos.?
 
muchas gracias por todo, siento la tardanza en constesta.
Como me he dado cuenta de que soy un neurotico y que con unas minimas de -5 no va a ser necesaria una instalacion de calor, voy a porceder a instalar un termostato y un par de ventiladores para el verano.
He pensado tembien en aislar el interior del gabinete con un aislante termico finito (de aproximadamente medio centimetro) ¿creeis que me servira de cara al verano, o por el hecho de estar en el interior no va a servir para nada?
muchas gracias
 
Depende de como esté instalada la caja, no es lo mismo que esté enmedio de un jardín con cesped a 20cm del suelo o que esté encima de un poste.

No hay tantos problemas como parece, si puedes evitar poner ventiladores mejor porque acaban estropeandose.

Himel y otras marcas comerciales tienen todo tipo de armarios para intemperie con accesorios de aireación, filtros etc. No escatimes, lo barato sale caro.
 
Como comenta Scooter, ¿ Por que colocar ventiladores existiendo el proceso de Convección natural ?
En tiempos de alta temperatura abres algún dispositivo que permita circular/refrigerar el interior, en tiempos fríos lo cierras, este dispositivo automático o manual solo se emplea eventualmente por lo que su desgaste será ínfimo.
 
Una pregunta, por que la caja dejó de ser estanca?? por mas que le hayas hecho agujeros para pasar los cables, estos se pasan con prensa cables, los cuales permiten mantener la estanqueidad de la caja, o metieron los cables asi por los agujeros sin nada??
 
La caja esta instalada en una pequeña torreta sobre un edificio de 4 plantas, expuesta a todo.
Vivo en Cordoba, españa, Una ciudad seca y calida, en verano vemos los 55ºen los temometros que se ponen en la calle, aunque las medidas oficiales (sitios a la sombra...) no digan tanto.
Como va a tener dispositivos en su interior, porque esta a pleno sol, tenemos que refrigerarlo de alguna manera. es verdad que es una idea muy buena lo de la convección, pero me da miedo quedarme corto.
Lo de la estaqueidad se podria solucionar con un simple bote de silicona, pero, lo mas importante es que circule el aire en verano, así que ¿para que?
 
Cuando se quiere mantener la estanqueidad y la refrigeración de la misma, lo que se hace es hacerle circular aire proveniente de algún compresor, se hace un conducto de entrada y otro de salida, incluso en ocasiones, que se necesite presurizar para evitar el ingreso de cualquier particula, se reduce la sección del conducto de salida y de esa manera se genera presión positiva en la caja. Las maquinas industriales utilizan ese método.
 
La caja esta instalada en una pequeña torreta sobre un edificio de 4 plantas, expuesta a todo.
Vivo en Cordoba, españa, Una ciudad seca y calida, en verano vemos los 55ºen los temometros que se ponen en la calle, aunque las medidas oficiales (sitios a la sombra...) no digan tanto.
Como va a tener dispositivos en su interior, porque esta a pleno sol, tenemos que refrigerarlo de alguna manera. es verdad que es una idea muy buena lo de la convección, pero me da miedo quedarme corto.
Lo de la estaqueidad se podria solucionar con un simple bote de silicona, pero, lo mas importante es que circule el aire en verano, así que ¿para que?

Antes de pensar/invertir en una solución habría que cuantificar el problema, ¿ Averiguaste con el servicio meteorológico las temperaturas extremas en esa zona ?

Algo que te sirve tanto para refrigerar como para calefaccionar es una celda Peltier
 
Como dice fogonazo, primero obten datos.
Pon una caja de color claro/blanco, que sea holgada para lo que contiene y algo de convección natural. A esa altura no le llegan las mangueras de riego y salpicaduras que son lo más peligroso. La lluvia sólo cae hacia abajo o en un ángulo pequeño relativamente. El agua de una manguera 'cae' en cualquier dirección.
 
Desde mi experiencia, a mi esos rangos no me han dado problemas...hasta que un listo pintó de negro los armarios metálicos y cayeron todos como moscas..."es que llegó, abro la puerta y vuelve a funcionar, y el de la c/X que está a la sombra de un árbol no falla"
 
Atrás
Arriba