La bomba sumergida funciona 2 o 3 minutos y salta el magneto térmico.

donde vivo se le dice amperímetro al instrumento que parece a pinza que se usa para medir la corriente que circula por un conductor o cable, y certificas que el consumo del equipo es correcto y no es una falla externa como el magnetotérmico dañado...
-Si el equipo dice en placa que consume 10 amperio y usas el amperímetro y da una lectura de 10 amperio o menos y el magnetotérmico se dispara quiere decir que el magnetotérmico esta dañado.
-Si el equipo dice en placa que consume 10 amperio y usas el amperímetro y da una lectura de 15 o 20 amperios el magnetotérmico se dispara quiere decir que el magnetotérmico esta bueno y hace su trabajo, el`problema es el equipo que presenta problema
Aunque las lecturas del amperímetro, o pinza amperimétrica indiquen lecturas similares a la placa de características, la fuga puede existir igual, por eso en casos de fuga se usa el megOhmetro, este instrumento indicará si hay fuga por aislación, o no.
 
Aunque las lecturas del amperímetro, o pinza amperimétrica indiquen lecturas similares a la placa de características, la fuga puede existir igual, por eso en casos de fuga se usa el megOhmetro, este instrumento indicará si hay fuga por aislación, o no.
si no tienes ninguno... cual pedirias prestado?
 
A ver...
El síntoma de la avería es que salta el interruptor diferencial y NO salta el interruptor magnetotérmico.
Lo que indica que la bomba o en su instalación hay una derivación. Una fuga que con tan sólo 30 mA (30 milésimas de amperio) haría saltar al interruptor diferencial.

El interruptor magnetotérmico sólo saltaría por exceso de consumo y eso no está ocurriendo.
Hay una falla de aislamiento y eso como le han dicho antes NO es medible con un amperímetro, se mide con un megaohmetro.
 
donde vivo se le dice amperímetro al instrumento que parece a pinza que se usa para medir la corriente que circula por un conductor o cable, y certificas que el consumo del equipo es correcto y no es una falla externa como el magnetotérmico dañado...
-Si el equipo dice en placa que consume 10 amperio y usas el amperímetro y da una lectura de 10 amperio o menos y el magnetotérmico se dispara quiere decir que el magnetotérmico esta dañado.
-Si el equipo dice en placa que consume 10 amperio y usas el amperímetro y da una lectura de 15 o 20 amperios el magnetotérmico se dispara quiere decir que el magnetotérmico esta bueno y hace su trabajo, el`problema es el equipo que presenta problema
Pero si lo que salta es el diferencial, no el magnetotérmico.
 
donde vivo se le dice amperímetro al instrumento que parece a pinza que se usa para medir la corriente que circula por un conductor o cable, y certificas que el consumo del equipo es correcto y no es una falla externa como el magnetotérmico dañado...
-Si el equipo dice en placa que consume 10 amperio y usas el amperímetro y da una lectura de 10 amperio o menos y el magnetotérmico se dispara quiere decir que el magnetotérmico esta dañado.
-Si el equipo dice en placa que consume 10 amperio y usas el amperímetro y da una lectura de 15 o 20 amperios el magnetotérmico se dispara quiere decir que el magnetotérmico esta bueno y hace su trabajo, el`problema es el equipo que presenta problema
Mira esto también : Derivación a tierra con un motor monofásico
 
Ya que estamos... Me van a traer una de esas para echarla un vistazo.. Dicen que no funciona, no hace nada.
En este caso no será ni el diferencial ni el magnetotérmico..
¿Algún truco para repararla sin desmontarla?.. Tengo una pereza encima..

Ahora en serio, si me la traen subiré fotos y si tengo dudas preguntaré.... a quién se la llevo.. 😆
 
Atrás
Arriba