Alarma en inversor Danfoss.

#2
desconectalo 5 min de la alimentacion vac ( baja el automatico principal ) y prendelo de nuevo.....en algunos los danfoss el boton de reset lo ponen creo que porque hace bonito......
 
Última edición:
#3
saludos al Foro, si persiste la alarma es probable que tu carga tenga demasiado consumo de corriente, quiero pensar que te refieres a un variador de frecuencia para un motor, revisa la carga y oprime stop (botón rojo) por 5 segundos y luego el verde.
 
#4
hola,me gustaria saver como has podido llegar a esa conclucion,el ultimo danfoss que me dio alarma y me costaba quitarle la alarma era por culpa de la tarjeta de comunicaciones con el plc.pero aparte de eso el listado de las posibles alarmas suelen ser bastante grande...... saludos
 
#5
Trabajo con algunos variadores danfoss y he logrado borrar no en todos los casos alarmas, la pregunta es Si lograste corregir el problema?
 