Cable awg 14 y bomba de agua a 400 metros.

Buenas, me pregunto si se podrá mover una bomba centrífuga de 1hp/ 750w a 110v con un cable de cobre de núcleo sólido awg 14 a unos 400 metros.
 

NO

Como te dijeron en post #2

Pensa que tenes 400 m * 2 = 800 m de cable, el cable AWG 8 tiene una resistencia aproximada de 8 Ohms para esa longitud.

El motor consume aproximadamente 8 A, con lo cual tendrías una caída de 16 VCA en el tendido del cable en el extremo del motor, con el cable AWG 12 tendrias una caída de casi 40 VCA !!!!!!!


Saludos, JuanKa.-
 
Thanks. Gracias

1.3
El idioma de preferencia es el español, por lo que agradecemos el uso moderado de cualquier otro lenguaje.

05) Escribe de manera correcta y legible para todos. Estás en un Foro no en un Chat.
 
Atrás
Arriba