Ya conociendo para qué sirve cada FUSE, podremos obtener el valor que tendrá la palabra de configuración.
Siempre debemos empezar desde el bit más significativo, o sea, el bit 13.
En éste caso los bits 13 y 12 corresponden a la calibración del Bandgap.
Usaré el Bandgap alto, así que pondré los bits 13 y 12 en 1.
Los bits 11 a 9 se menciona que no son implementados y serán leídos como 0.
Por lo tanto esos bits por defecto deberán quedar en 0.
Vamos por el bit 8 correspondiente a la protección de la memoria de datos.
Dejaré la memoria de datos sin protección, así que el bit 8 tendrá el valor 1.
El bit 7 corresponde a la protección del programa.
No protegeré el programa, así que el bit 7 tendrá el valor 1.
El bit 6 corresponde al Brown-out Detect (Reset por bajo voltaje)
La mayoría de veces siempre lo dejo activo, salvo ciertas circunstancias lo desactivo.
Así que en éste caso lo dejaré activo y el bit 6 tendrá el valor 1.
El bit 5 corresponde al Master Clear (Reset)
En éste PIC cuando se desactiva el MCLR, nos permite usar el pin de reset como entrada.
La hoja de datos dice que podrá ser digital I/O, no he verificado si también puede ser salida.
Yo lo quiero como reset, así que el bit 5 tendrá el valor 1.
El bit 4 corresponde al Power-up Timer.
Yo siempre recomiendo activarlo porque así se asegura que el programa se ejecute hasta que el voltaje de alimentación sea estable.
Así que el bit 4 tendrá el valor 0.
El bit 3 corresponde al Watchdog Timer (Perro Guardián)
Este bit es muy importante y bastante útil, pero su explicación es algo extensa.
Yo no lo usaré, así que el bit 3 tendrá el valor 0.
Los bits 2 al 0 corresponden al tipo de oscilador, que como se puede apreciar son varios.
Yo usaré el oscilador interno con posibilidad de usar los pines correspondientes como E/S.
Así que para los bits 2-0 se tendrá el valor 100.
Entonces, si concatenamos todos los bits, obtendremos el siguiente valor binario: 11000111100100
Si ese número binario lo convertimos a hexadecimal, será: 31E4 (Nuestro "Número mágico")
Que vendría siendo el valor que deberá tener el registro CONFIG.
Para confirmar lo anterior, lo podemos verificar con el Configuration Word Editor del PICkit.

Bien, espero que esta información sea de utilidad y que me haya sabido explicar.
Sin embargo, como mencioné anteriormente, escribir la palabra de configuración en el programa, es más sencillo.
Saludos.