Encender 2 motores en vaiven

hola a todos,quisiera hacer un automatismo el cual tengo hecho cableado,es lo siguiente quiero alternar 2 bombas para el suministro de agua ,el funcionamiento es el siguiente cuando hay demanda de agua me enciende una bomba (RB0) cuando llega a la presion deseada para y en el proximo arranque en vez de encender la misma arrnco (RB1) para darle descanso a la otra,luego en los momentos de mucho consumo me arranquen las 2 juntas ,el presostato iria a (RA1),a ver que me podeis aconsejar ,quisiera utilizar un 12f508 aunque de este pic no se mucho,saludos.
 
Si lo explicas mejor con dibujo aunque sea el Paint mejor que mejor.

Por lo que cuenta es fácil utilizando algo parecido a esto.

Código:
;********************************** Indexado_02.asm *************************************
;
;	===================================================================
;	  Del libro "MICROCONTROLADOR PIC16F84. DESARROLLO DE PROYECTOS"
;	  E. Palacios, F. Remiro y L. López.		[url]www.pic16f84a.com[/url]
; 	  Editorial Ra-Ma.  [url]www.ra-ma.es[/url]
;	===================================================================
;
; Controla el nivel de un depósito de líquido. Utiliza (entre paréntesis las líneas del
; microcontrolador a la que se han conectado):
; -	Tres sondas detectoras: SV, Sonda de Vacío (RA0); SLL, Sonda de LLenado (RA1);
;	SR, Sonda de Rebose (RA2).
; -	Dos bombas de agua: B1 (RB5), B2 (RB6).
; - Cinco indicadores: Vacio (RB0), Llenandose (RB1), Lleno (RB2), Rebose (RB3),
;	Alarma (RB4).
;
; Su funcionamiento: 
; -	Cuando ninguna de las sondas está mojada se entiende que el depósito está vacío y
;	se accionarán las dos bombas. El indicador "Vacio" se iluminará .
; -	Cuando el nivel del líquido toque la sonda de vacío "SV" seguirá llenándose el
; 	depósito con las dos bombas. El indicador "Llenandose" se ilumina.
; -	Cuando el nivel del líquido toca la sonda de llenado "SLL", para la bomba B2, quedando
;	B1 activada en modo mantenimiento. El indicador "Lleno" se ilumina.
; -	Si el nivel del líquido moja la sonda de rebose "SR" se apaga también la bomba B1,
;	quedando las dos bombas fuera de servicio. El indicador "Rebose" se enciende.
; -	Cuando se produce un fallo o mal funcionamiento en las sondas de entrada (por
;	ejemplo que se active la sonda de rebose y no active la de vacío) se paran
;	las dos bombas. El indicador "Alarma" se ilumina.
;
; Según el enunciado del problema, teniendo en cuenta las conexiones citadas y poniendo la
; salida no utilizada (RB7) siempre a cero, la tabla de verdad resultante es:
;
; RA2.. RA0 | RB7 ...          ... RB0
; ------------|--------------------------------
;  0   0   0  |  0   1   1   0   0   0   0   1	(Configuración 0. Estado "Vacio").
;  0   0   1  |  0   1   1   0   0   0   1   0	(Configuración 1. Estado "Llenandose").
;  0   1   0  |  0   0   0   1   0   0   0   0	(Configuración 2. Estado "Alarma").
;  0   1   1  |  0   0   1   0   0   1   0   0	(Configuración 3. Estado "Lleno").
;  1   0   0  |  0   0   0   1   0   0   0   0	(Configuración 4. Estado "Alarma").
;  1   0   1  |  0   0   0   1   0   0   0   0	(Configuración 5. Estado "Alarma").
;  1   1   0  |  0   0   0   1   0   0   0   0	(Configuración 6. Estado "Alarma").
;  1   1   1  |  0   0   0   0   1   0   0   0	(Configuración 7. Estado "Rebose").
;
; ZONA DE DATOS **********************************************************************

	LIST		P=16F84A
	INCLUDE		<P16F84A.INC>
	__CONFIG	_CP_OFF &  _WDT_OFF & _PWRTE_ON & _XT_OSC

; ZONA DE CÓDIGOS ********************************************************************

	ORG 	0					; El programa comienza en la dirección 0.
Inicio
	clrf	PORTB				; Debe estar a cero cuando el puerto se configure como salida.
	bsf		STATUS,RP0			; Acceso al Banco 1.
	clrf	TRISB				; Las líneas del Puerto B se configuran como salida.
	movlw	b'00011111'			; Las 5 líneas del Puerto A se configuran como entrada.
	movwf	TRISA
	bcf		STATUS,RP0			; Acceso al Banco 0.
Principal
	movf	PORTA,W				; Lee los sensores.
	andlw	b'00000111'			; Máscara para quedarse con el valor de los sensores.
	addwf	PCL,F				; Salta a la configuración adecuada.
	goto	Configuracion0
	goto	Configuracion1
	goto	Configuracion2
	goto	Configuracion3
	goto	Configuracion4
	goto	Configuracion5
	goto	Configuracion6
	goto	Configuracion7
Configuracion0
	movlw 	b'01100001'			; Estado "Vacio" (configuración 0).
	goto	ActivaSalida
Configuracion1
	movlw 	b'01100010'			; Estado "Llenándose" (configuración 1).
	goto	ActivaSalida
Configuracion2
	movlw 	b'00010000'			; Estado "Alarma" (configuración 2).
	goto	ActivaSalida
Configuracion3
	movlw 	b'00100100'			; Estado "Lleno" (configuración 3).
	goto	ActivaSalida
Configuracion4
	movlw 	b'00010000'			; Estado "Alarma" (configuración 4).
	goto	ActivaSalida
Configuracion5
	movlw 	b'00010000'			; Estado "Alarma" (configuración 5).
	goto	ActivaSalida
Configuracion6
	movlw 	b'00010000'			; Estado "Alarma" (configuración 6).
	goto	ActivaSalida
Configuracion7
	movlw 	b'00001000'			; Estado "Rebose" (configuración 7).
ActivaSalida
	movwf	PORTB				; Visualiza por el puerto de salida.
	goto 	Principal

	END
	
;	===================================================================
;	  Del libro "MICROCONTROLADOR PIC16F84. DESARROLLO DE PROYECTOS"
;	  E. Palacios, F. Remiro y L. López.		[url]www.pic16f84a.com[/url]
; 	  Editorial Ra-Ma.  [url]www.ra-ma.es[/url]
;	===================================================================
 
meta creo que mediante tablas de verdad no me sea la solucion,ya que solo tengo una variable de entrada y dos salidas.lo unico que quiero yo hacerle es que me encienda una y la otra no ,esdecir rb0 encendida y rb1 apagada y luego en el proximo arranque al reves.cre que voy a intentarlo con saltos con condicion de testeo.saludos..[/img]
 
Aunque se puede hacer falcilmente con puertas logicas, como una simple nand tipo 4093 por ejemplo.

Por loq ue comentas necesitas un flipflop (2 puertas) y un poco de logica para las prioridades (el resto de puertas).

Si diseñas con un micro puedes añadir situaciones peligrosas, como tiempo maximo de marcha de las bombas (falta de agua) o casos imposibles...

Te aconsejo que cambies de chip , por ejemplo un pic12f675 o similares, con F de flash, el pic12c508 es de una sola programacion, cualquier pequeño bug lo tendras que tiras a la basura.


Si conoces C mejor utilizalo, te sera mas facil y podras añadirle funcionalidades facilmente. Yo utilizo el ccs
 
Utiliza el 12F508, o con doble de memoria 12F509 o más bien el sustituto con la diferencia de que tiene hasta 8MHZ de oscilador interno y EEPROM, el 12F519.

12C509==>12F509==>12F519.
 
el programa que he hecho es este:
;ZONA DE DATOS*********************************************************************************;
LIST P=16F84A ;
INCLUDE <P16F84A.INC> ;
#DEFINE entrada PORTA,2 ;
#DEFINE motor1 PORTB,2 ;
#DEFINE motor2 PORTB,3 ;



;ZONA DE CODIGOS**********************************************************************************;
ORG 0 ;
Inicio bsf STATUS,RP0 ;
bcf motor1 ;
bcf motor2 ;
bsf entrada ;
bcf STATUS,RP0 ;
Principal
btfss entrada ;
goto Principal ;
call Retardo_20ms ;
goto Motor1 ;
Motor1
bsf motor1 ;
btfsc entrada ;
goto Motor1 ;
call Retardo_20ms ;
bcf motor1 ;
goto Motor2 ;
Motor2 btfss entrada ;
goto Motor2 ;
call Retardo_20ms ;
bsf motor2 ;
btfsc entrada ;
goto Motor2 ;
call Retardo_20ms ;
bcf motor2 ;
goto Principal ;
con este codigo ya consigo alternar las bombas,pero como puedo meterle este codigo a un 12f508,de ese pic no tengo nada y no quiero desperdiciar un 16f84 para esto solo.saludos a todos.[/code]
 