Buenas tardes.
Para ambientar la situacion.
Estoy trabajando en un parque fotovoltaico ultimando detalles y corrigiendo problemas.
El parque se encuentra en Italia.
La constructora que hizo el parque ha dejado la instalación con cantidad de defectos.
A mi me ha tocado buscar y subsanar los detalles que no funcionan.
Y para hacer mas agradable el trabajo, la mayos parte de los dias con 40 grados a la sombra.
Despues de haber subsanado la mayoria de los problemas ahora me he centrado en las barreras de seguridad.
Las barreras cubren un perimetro de unos 800 metros.
El problema es que cuando los inversores estan en marcha las barreras mas lejanas dan error.
Cuando no hay produccion el sistema de seguridad funciona sin problemas.
En otros viajes se han hecho varias modificaciones como:
- independizar la canalización de entrada de los cables de señal de los cables de potencia (entraban todos juntos)
- aumentar la seccion de la alimentacion de las barreras. Ahora llegan 12V al punto mas lejano, antes caia la alimentacion hasta 7 voltios.
- Independizar las tierras del circuito de seguridad.
Aunque ahora las barreras mas cercanas funcionan las mas lejanas siguen dando error.
En este viaje me he traido un osciloscopio para saber que esta pasando realmente.
Esto es lo que he observado.
Las barreras tienen un contacto seco normalmente cerrado con una resistencia de 4K7 seriada que se abre si se corta la barrera.
Cuando el contacto está abierto la tension en la entrada es de 13 volts.
Cuando esta cerrado es de 5 volts.
El problema es que en estos 5 voltios en las que no funcionan hay una componente de alterna de hasta 5 Vpp y con una frecuencia bastante alta de unos 33Khz.
Mi idea es colocar un condensador en las bornas de la centralita de alarmas para intentar mitigar esta interferencia.
Mañana lunes iré a comprar unos cuantos condensadores para hacer pruebas.
Mi problema es que el tiempo corre en mi contra.
Por esto solicito ayuda para orientarme sobre si esta es una buena solución y que valores de condensador serian los adecuados para empezar a hacer pruebas.
Agradecería cualquier comentario.
Para ambientar la situacion.
Estoy trabajando en un parque fotovoltaico ultimando detalles y corrigiendo problemas.
El parque se encuentra en Italia.
La constructora que hizo el parque ha dejado la instalación con cantidad de defectos.
A mi me ha tocado buscar y subsanar los detalles que no funcionan.
Y para hacer mas agradable el trabajo, la mayos parte de los dias con 40 grados a la sombra.
Despues de haber subsanado la mayoria de los problemas ahora me he centrado en las barreras de seguridad.
Las barreras cubren un perimetro de unos 800 metros.
El problema es que cuando los inversores estan en marcha las barreras mas lejanas dan error.
Cuando no hay produccion el sistema de seguridad funciona sin problemas.
En otros viajes se han hecho varias modificaciones como:
- independizar la canalización de entrada de los cables de señal de los cables de potencia (entraban todos juntos)
- aumentar la seccion de la alimentacion de las barreras. Ahora llegan 12V al punto mas lejano, antes caia la alimentacion hasta 7 voltios.
- Independizar las tierras del circuito de seguridad.
Aunque ahora las barreras mas cercanas funcionan las mas lejanas siguen dando error.
En este viaje me he traido un osciloscopio para saber que esta pasando realmente.
Esto es lo que he observado.
Las barreras tienen un contacto seco normalmente cerrado con una resistencia de 4K7 seriada que se abre si se corta la barrera.
Cuando el contacto está abierto la tension en la entrada es de 13 volts.
Cuando esta cerrado es de 5 volts.
El problema es que en estos 5 voltios en las que no funcionan hay una componente de alterna de hasta 5 Vpp y con una frecuencia bastante alta de unos 33Khz.
Mi idea es colocar un condensador en las bornas de la centralita de alarmas para intentar mitigar esta interferencia.
Mañana lunes iré a comprar unos cuantos condensadores para hacer pruebas.
Mi problema es que el tiempo corre en mi contra.
Por esto solicito ayuda para orientarme sobre si esta es una buena solución y que valores de condensador serian los adecuados para empezar a hacer pruebas.
Agradecería cualquier comentario.